次梁传给主梁的集中荷载能否简化为主梁受均布荷载?

可以说下方法 或者参考书 非常感谢!

第1个回答  2014-07-25
不可以这么等价的。
就像你一顿饭吃三两米,一天吃3顿。但是让你一天吃一顿,一顿饭吃一斤一样。
次梁传递给主梁集中荷载,还牵涉到集中荷载区域的抗剪计算问题,有附加箍筋和附加吊筋。你把这个荷载均摊给整根梁均布了,实际上是偏于不利的,也不符合实际情况啊。追问

对于混凝土结构来说 您说的很对,那对于钢框架梁呢?还不可以吗?

追答

钢结构也是一样吧,次梁不是连续梁的话,次梁在主梁对称一侧要有加劲肋。而且如果次梁不是搭在主梁跨中,那么主梁两端的剪力和弯矩是不一样的。但是变成均布荷载,就变成一样的了,难道要转换为非全跨的均布荷载?这不是找麻烦么

追问

我研究的是如图2-2横向那一榀偏心支撑钢框架,次梁布置是等间距的,其受均布线荷载已知,我知道次梁传给主梁的是集中力,但是为了计算的方便,想知道能否把次梁传给主梁的集中荷载转化为主梁上的均布荷载,次梁是等间距布置的,这种情况还能等效吗?

追答

我觉得是没法等效的,要等效,就要对受力结构就是钢框架产生的弯矩剪力一样,应该没有简易通用的转化公式

本回答被提问者采纳
第2个回答  2020-02-01
次梁上的均布荷载在次梁端产生的支座反力,反向就是作用在主梁上的集中荷载。因此,主梁上有均布荷载和集中荷载两种荷载产生效应。这两种荷载可以分别计算结果,再把对应截面上的荷载效应迭加起来。