如何在西门子的变频器上面查变频器的报警历史记录?
怎么在西门子的变频器上面查变频器的报警历史记录?420,430,440和MC,VC查询的方法都一样吗?谢谢
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-09-21
MM4系列
P0003=3
查r0947(最新故障代码)
r0948(故障时间)
r0949(故障值)
建议你多看手册和参数表
相似回答
s71500面板
怎么
查看
报警记录
的
答:
1、打开西门子s71500面板系统的监控软件或者操作界面。2、在控制面板上或远程监控软件中选择变频器状态
。查找“历史记录”或“故障报告”选项,并进入该页面3、查找历史记录或故障报告选项,并进入该页面。4、在历史记录或故障报告页面中,可以看到系统报警的详细信息,包括报警时间、报警类型、报警设备等。