14年新消防规范中消防水泵的配电柜不允许用变频器吗 哪位大侠有新的规范给发一份呗

小弟在此先谢过了 小弟邮箱 [email protected]

第1个回答  推荐于2017-11-25
只有巡检柜可以用变频器,配电柜不能用。
列出有关条文。
GB 50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》:
3.1.8水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。
GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》:
11.0.14 消防时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵,当功率较大时宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。
消防水泵准工作状态自动巡检时应采用变频运行,定期人工巡检时应工频满负荷运行并出流。本回答被网友采纳
第2个回答  2014-11-04
消防确实不能用变频器
相似回答