自建房,两兄弟相连,共同一体条形基础,混凝土用c35,柱子、横梁、楼板一起浇筑,柱子模板第二天就拆了。25天以后拆横梁模板。后检查发现所有横梁都出现裂痕,裂痕不大,大约一毫米。但是柱子和楼板没有出现裂痕。用回弹仪测量硬度,凡是有裂痕的地方才25值,其他没有裂痕的地方都能够达到35到40之间值。在横梁有裂痕的地方,我们撬开表皮,里面没有发现裂痕向里面发展。所有裂痕是竖的,两边都会。其中最担心的是内空80平方米跨度8米的大梁,规格尺寸为800*250。像我这个情况是什么导致的?如果混泥土有问题,其他地方的硬度又没事,如果是钢铁,但是用铁不会少,也是经过经过建筑设计师设计的!还是说保养问题?会不会出现危险?到底是什么情况?麻烦各位专家给予帮忙解答。
如果支撑不实发生沉降,那么所有的横梁都会一楼二楼都会,但是楼板却不会裂痕。如果第二天拆柱子拆的,方式不对,振动产生裂痕,那么它裂痕为什么都是对称的?前面会,后面就会,一条横梁,四五处,七八处都有,都是对称的
追答这个是梁沉降的问题,梁重沉降,板轻不容易沉降
追问都是这样的裂痕,对面也会,是对称的
追答梁的裂缝一般都是这样的,下部也有
追问下部没有裂痕,但所有梁两边都会。
追答你仔细观察一下,这种情况下部会有裂缝,可能不明显
追问是不是贯穿性的断梁?以你的经验,我这情况严重吗?
追答不是贯穿性,上部受压区应该没有裂缝,这种梁出现裂缝也是经常遇到的,梁抗拉主要靠钢筋,这种情况不严重,梁在设计时是允许出现裂缝的,叫小裂缝设计。
混凝土沙多水多会不会导致这情况?
追答看图片混凝土表面很光滑不像是砂多水多。
追问安全方面有没有问题?四五层楼?
追答图上的裂缝对大梁的承载力没有影响。
追问你微信号多少?可以私聊?我会感谢你的,能否添加你?
追答有什么问题这里提,我习惯用电脑。
追问现在施工方聘请了第三方前来鉴定房屋水泥等等。我应该注意什么事项
追答第三方是否有鉴定资质。
追问c35混凝土,第三方鉴定31至32。这个结果怎么办
追答由原建筑设计师按c30混凝土强度验算是否能达到安全要求。