请教关于SM331不使用的通道如何接线?

使用6ES7-331-7NF00-0AB0模拟量输入模板(4-20mA,两线制),共8个通道,现只使用7个通道。请教不使用的(第8个)通道如何接线?有资料讲“连接一个1.5-3.3千欧姆的电阻”,不知可否?具体如何接这个电阻?在此先谢了。

第1个回答  2019-08-21
最好在硬件配置里将没用的通道deactivated,然后将输入端短接。如果通道已经激活,则对两线制通道,在输入端接上电阻即可,阻值为5千欧左右,1.5-3.3千欧姆也可以,但偏小。对四线制电流或电压通道,输入端直接短接即可。
第2个回答  2019-10-26
因为通道是两个一组的,因此,如使用第7个,第8个在组态中不能单独取消激活,最好在输入端接上电阻。实际上,在很多普通应用中,空置不处理好象影响也不大!
第3个回答  2019-08-17
感谢东方斑竹与渥涡。再请教:对两线制通道,是否可在硬件配置里将没用的通道置为deactivated,然后将输入端短接?即通道不激活,就可不接电阻?多谢了。