可能原因如:
1、把空调开为制冷状态,加氟管接低压侧。
2、环境温度过低或你的氟瓶内压力过低。倒点热水就可以解决。
3、你的氟表内有水分,可能有冰堵现象。
4、针阀坏或
顶针顶偏了。
正确加氟方法:
1、去除滤器工艺管的一段,把一
单向阀插入余下的工艺管中一厘米处焊接好,另一端焊接三通维修阀的连接铜管。
2、检查空调的漏氟点,如果有要及时焊补好,再开启压缩机和
真空泵,使管路内的空气边循环抽真空。
3、检查空调是否有故障,如果有,要及时进行空调维修,如果空调使用年限过大,不能满足加氟条件必须回收。
4、连接氟瓶与三通维修阀,并将连接管中的空气排出。在空调停机状态下,将氟瓶倒立进行液态加氟,同时用能计量的工具称重,当氟瓶内氟的减少量等于空调额定的加氟量时,要马上停止加氟,以免加氟过多,造成负面影响。