西门子变频器420出现r0501是什么故障?

如题所述

第1个回答  2022-11-16

西门子变频器420出现r0501是电动机的功率与变频器的功率不匹配。

♦ 电动机的连接导线太长

♦ 接地故障

检查以下各项:

1. 电动机的功率(P0307)必须与变频器功率(P0206)相对应。

2. 电缆的长度不得超过最大允许值。

3. 电动机电缆和电动机内部不得有短路或接地故障。

4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机一致。

5. 定子电阻值(P0350)必须正确无误。

6. 电动机的冷却风道是否堵塞,电动机是否过载。

♦ 增加斜坡上升时间。

♦ 减少“提升”的数值。

西门子变频器MM420报故障代码

西门子变频器MM420报警代码查询 - 工控电路板维修 - 力士乐驱动器维修、力士乐电源模块维修、

F0001

过电流

电动机的功率与变频器的功率不对应

电动机的导线短路

有接地故障

检查以下各项

1. 电动机的功率P0307 必须与变频器的功率P0206

相对应

2. 电缆的长度不得超过允许的最大值

3. 电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障

4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机参数

相对应

5. 输入变频器的定子电阻值P0350 必须正确无误

6. 电动机的冷却风道必须通畅电动机不得过载

增加斜坡时间

减少提升的数值

Off2

F0002

过电压

直流回路的电压r0026 超过了跳闸

电平P2172

由于供电电源电压过高或者电动机处

于再生制动方式下引起过电压

斜坡下降过快或者电动机由大惯量负

载带动旋转而处于再生制动状态下

检查以下各项

1. 电源电压P0210 必须在变频器铭牌规定的范围以内

2. 直流回路电压控制器必须有效P1240 而且正确地进

行了参数化

3. 斜坡下降时间P1121 必须与负载的惯量相匹配

Off2

F0003

欠电压

供电电源故障

冲击负载超过了规定的限定值

检查以下各项

1. 电源电压P0210 必须在变频器铭牌规定的范围以内

2. 检查电源是否短时掉电或有瞬时的电压降低

Off2

F0004

变频器过温

冷却风机故障

环境温度过高

检查以下各项

1. 变频器运行时冷却风机必须正常运转

2. 调制脉冲的频率必须设定为缺省值

3. 冷却风道的入口和出口不得堵塞

环境温度可能高于变频器的允许值

Off2

F0005

变频器I2 t 过温

变频器过载

工作/停止间隙周期时间不符合要求

电动机功率P0307 超过变频器的负

载能力P0206

检查以下各项

1. 负载的工作/停止间隙周期时间不得超过指定的允许值

2. 电动机的功率P0307 必须与变频器的功率P0206

相匹配

Off2

故障的排除

MICROMASTER 420 使用大全6-4

故障引起故障可能的原因故障诊断和应采取的措施反应措施

F0011

电动机I2 t 过温

电动机过载

电动机数据错误

长期在低速状态下运行

检查以下各项

1 检查电动机的数据应正确无误

2 检查电动机的负载情况

3 提升设置值P1310 P1311 P1312 过高

4 电动机的热传导时间常数必须正确

5 检查电动机的I2 t 过温报警值

Off1

F0041

电动机定子电阻

自动检测故障

电动机定子电阻自动检测故障1 检查电动机是否与变频器正确连接

2 检查输入变频器的电动机数据是否正确

Off2

F0051

参数EEPROM

故障

存储不挥发的参数时出现读/写错误1 进行工厂复位并重新参数化

2 更换变频器

Off2

F0052

功率组件故障

读取功率组件的参数时出错或数据非法

更换变频器Off2

F0060

Asic 超时

内部通讯故障1 确认存在的故障

2 如果故障重复出现请更换变频器

Off2

F0070

CB 设定值故障

在通讯报文结束时不能从CB 通讯

板接收设定值

1 检查CB 板的接线

2 检查通讯主站

Off2

F0071

报文结束时

USS RS232-

链路无数据

在通讯报文结束时不能从 USS BOP

链路得到响应

1 检查通讯板CB 的接线

2 检查USS 主站

Off2

F0072

报文结束时

USS RS485

链路无数据

在通讯报文结束时不能从USS COM

链路得到响应

1 检查通讯板CB 的接线

2 检查USS 主站

Off2

F0080

ADC 输入信号

丢失

断线

信号超出限定值

检查模拟输入的接线Off2

F0085

外部故障

由端子输入信号触发的外部故障封锁触发故障的端子输入信号Off2

F0101

功率组件溢出

软件出错或处理器故障1. 运行自测试程序

2. 更换变频器

Off2

F0221

PID 反馈信号低

于最小值

PID 反馈信号低于P2268 设置的最小值

1. 改变 P2268 的设置值

2. 调整反馈增益系数

Off2

F0222

PID 反馈信号高

于最大值

PID 反馈信号超过 P2267 设置的最大

1. 改变P2267 的设置值

2. 调整反馈增益系数

Off2

F0450

BIST 测试故障

故障值

1 有些功率部件的测试有故障

2 有些控制板的测试有故障

4 有些功能测试有故障

8 有些I/O 模块的测试有故障仅指MM

420

16 上电检测时内部 RAM 有故障

1. 变频器可以运行但有的功能不能正确工作

2. 更换变频器