建筑施工后浇带的问题

问题1图纸总说明:9.10.1 后浇带位置见基础图及上部结构图。沉降后浇带待主楼封顶后根据沉降观测结果由设计单位确定,但最早不得少于60天。温度后浇带应在两侧混凝土浇筑两个月后浇筑。施工期间后浇带两侧应支撑牢固防止变形改变结构受力特征。后浇带模板支撑应自成体系并应在混凝土达到100%强度后才能拆除。基础图纸说明:9.因本工程结构超长,故设置温度性后浇带,后浇带待第一次浇筑45天后,采用高一标号掺有微膨胀性混凝土进行二次浇筑。。。请问这样的后浇带是什么后浇带,该怎么处理?
问题2,由于某些原因,基础筏板一次性浇筑,没有预留后浇带,并且图纸中板图中根本没有后浇带的位置,由于我还年轻,老技术员说必须在顶板设置后浇带?说是设计上说了的预留后浇带。请问这样的设计院是在过家家吗。图纸已经明确表明温度性后浇带。怎么还需要从基础到主体都必须预留后浇带?

第1个回答  2017-09-27
1、图纸说明是温度性后浇带,但是前后说明做法不统一,在设计交底时,应提出相应的建议,请设计单位统一。
2、没有留,那是你未按图纸施工。
A、设计图纸没有说明,那是设计的问题,而你在设计交底时也没有提,你也有问题。
B、温度施工缝是要留的,但是在今后要封闭的,并不是可有可无的。
C、至于怎么处理,因为设计图纸未明确,设计单位也有一部分责任的,应该请设计单位出具相应的意见本回答被网友采纳
第2个回答  2017-09-15
自己去看规范,而且你这个设计的规范已经过时了
第3个回答  2021-03-19

后浇带