机房内灭火系统应该怎么设计?

如题所述

第1个回答  2018-01-22
‍‍

机房消防系统,由于场所具有特殊性,不能采用水喷淋系统,目前的解决方式是采用气体灭火系统来保护机房。机房内消防系统一般要设感烟探测器、感温探测器、可设有管网、或无管网气体灭火装置。在气体灭火系统中,常用的有七氟丙烷,ig541和S型热气溶胶几种,一般来说,计算机房里建议采用柜式七氟丙烷灭火装置。具体原因可以和我们联系(厂家:广州莱安智能化系统开发有限公司)。

随着我国现代化通信技术的飞速发展,通信产业已成为现代社会进步的一个显著标志。作为承载通信中心枢纽的大型通信机房等场所的消防安全也显得格外重要,如果一旦发生火灾事故,整个城市的通信网络可能将瞬间瘫痪,会给人们的生产和生活造成极大的不便,由此造成的社会影响和财产损失难以估量。机房气体灭火系统里,主要包含的设备部件有:烟感、温感、声光报警、紧急启停、放气指示灯、IO模块、气体灭火控制器、柜式七氟丙烷灭火装置。机房消防系统的项目设计、产品销售和售后技术服务我们都有提供,详情可以和我们联系。计算机房采用七氟丙烷气体灭火系统最佳。七氟丙烷(HFC-227ea/FM200)是一种以化学灭火为主,兼有物理灭火作用的洁净气体灭火剂;它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏;能以较低的灭火浓度,可靠的扑灭B、C类火灾及电器火灾;储存空间小,临界温度高,临界压力低,在常温下可液化储存;释放后不含粒子或油状残余物,对大气臭氧层无破坏作用(ODP值为零),在大气层停留时间为31~42年,符合环保要求。

‍‍
第2个回答  2018-01-22
‍‍

计算机机房是每个企事业单位重要部门,机房IT系统运行和存储着都是核心数据,由于IT设备及有关的其他设备本身对消防的特殊要求,必须对这些重要设备设计好消防系统,是关系IT设备正常运作及保护好设备的关健所在;机房灭火系统禁止采用水、泡沫及粉末灭火剂,适宜采用气体灭火系统;机房消防系统应该是相对独立的系统,但必须与消防中心的联动。机房灭火的话可以用七氟丙烷,现在用的比较多,IG541也不错。机房灭火系统,主要是气体灭火,其灭火剂包括七氟丙烷、二氧化碳、气溶胶等对臭氧层无破坏的灭火剂,分为网管式和无管网式。它主要与火灾自动报警联动,当火灾探测器接到火灾报警信号后,联动控制设备发出联动指令,释放气体灭火;当探测器或联动设备故障时,也可手动启动。

‍‍
第3个回答  2018-01-22
‍‍

可以采用IG541也可以采用气溶胶进行气体灭火,具体的气体灭火设计,建议还是让专业的消防厂家来做。灭火系统分为两大类,一类是多个灭火器通过连接物相互关联形成一个整体灭火。二是单个灭火装置其本身就是一个灭火系统。多个灭火器通过连接物相互关联形成一个整体灭火。指多个灭火(器)装置组成的群体,其通过连接物按照预先编排好的规则相互关联,形成一个整体。其按照设定好的启动方式(感温、感烟等),单个启动、多个启动或同时启动该系统中的灭火器(装置)以达到单个灭火器(装置)不能单独完成的灭火体系。单个灭火装置其本身就是一个灭火系统。灭火系统中各个组成部件相互集合,相互联系、相互制约,形成相对稳定的联系方式、组织结构,达到一般灭火器无法达到的灭火效果。一般该类灭火系统:体积庞大,组成部件多,所装灭火剂量大,出粉口多且方位多样化。

‍‍