HD3000N型控制器接线端子说明:
1------TX+ (RS485通讯接口+) 2------TX –(RS485通讯接口-)
3------GND(信号地) 4------CM1(正转运行信号)
5------FWD(正转运行信号) 6------ V+ (远传压力表高端+5V)
7------IN(压力信号输入0-5V) 8------ GND(压力信号输入地)
9------ DI2(缺水或停机信号输入) 10------DI1(第二压力信号输入端)
11----- D/A (DC 0-10V输出) 12------ CM2(信号公共端2)
13----- N(AC 220V零线) 14------L( AC 220V火线)
15-----B1(1#变频运行触点) 16------B2(2#变频运行触点)
17-----B3(3#变频运行触点) 18-----G1(1#工频运行触点)
19-----G2(2#工频运行触点) 20-----G3(3#工频运行触点,泄压阀触点)
21-----B4(4#变频运行触点) 22-----G4(4#工频运行触点)
23-----NC(空端子) 24-----NC(空端子)

四、操作面板指示及参数设定说明
4.1 面板及按键:
PV窗口为测量值显示窗口,SV窗口为设定值显示窗口。"S"键为参数设定键,"▲"和"▼"为两个数字加减键,在参数设定状态,"M"键和" "键为参数翻页键;在正常工作状态," "键为显示方式转换键,用来转换显示压力值和输出频率值;"●"键为工厂保留测试键.
4.2 工作状态指示灯
四个泵工作状态指示灯P1、P2、P3、P4表示四台泵,当指示灯为绿色时表示对应泵工作在变频方式,当指示灯为红色时,表示对应泵工作在工频方式。当工作在第二压力(消防压力)状态时,AL指示灯显示绿色;当缺水(停机)端子接通(端子9和端子12接通)时或由于系统超压保护停机时,AL指示灯显示红色,同时控制器所有输出控制都停止,直到缺水(停机)状态解除(端子9和端子12断开)或系统压力恢复到设定值以下时,控制器重新开始工作。
4.3 参数的设定
正常运行状态下,按住"S"键3秒,当显示窗口显示“-.-.- -.-.-”时松开"S"键,进入参数设定状态,此时PV窗口显示参数项P00,SV窗口显示当前参数项的值。"M"键或" "键为参数项翻页键,用来显示不同的设定参数项;按"▲"或"▼"键改变当前参数项的值,改变后的值将被自动存储在仪表的存储器中。当参数设定完成后,再按一下"S"键,仪表将返回正常工作状态下。此时如果P00=18,按"▲"和"▼"键将直接改变当前的压力设定值(P01的设定值)。在第二压力(消防)开关(端子10和端子12)闭合时,SV窗口显示的是第二设定压力。 按"▲"和"▼"键将直接改变当前的第二设定压力值,第二压力也可以在P02中设定。
4.4 恢复系统参数出厂值
断电状态下按住”S”键不松手,开机上电,当显示窗口显示“-.-.- -.-.-”时松开"S"键,系统自动将所有参数恢复为出厂默认值。
五、控制器参数列表及出厂默认值
项目
参数 参 数
说 明 数 据
范 围 出厂默
认 值 参 数 说 明
P00 参数密码 0-100 18 此数值为18时,可以对系统参数进行修改,为其余值,则锁定所有参数项。
P01 当前压力设定值 0-2.5Mpa 0.20 第一控制压力或下限压力设定值
P02 第二压力设定值 0-2.5Mpa 0.30 第二控制压力、消防压力或动压设定值
P03 泵工作方式 1-14 1 1-1#泵变频,2-2#泵变频,3-一变一工,4-补水泄压,5-开关控制,6-1#与2#循环,7-1#,2#,3#三台泵循环,8-一变两工,9-一变三工,10-消防二工频,11-一变四工,12-1#与3#循环,13-2#与3#循环,14—3#泵变频,15—四泵循环
P04 变频工频时间设定 0.1-5秒 0.2 用于两泵、三泵和四泵循环软启动时,设定变频切换到工频的时间
P05 欠压加泵时间 0-250秒 20 多泵启动时,欠压加泵的时间
P06 超压减泵时间 0-250秒 15 多泵运行时,超压减泵的时间
P07 输出电压选择 1-2 1 1---0-10V 2---0-5V
P08 输入传感器类型 1-2 1 1---0-5V 2--- 1-5V(4-20mA)
P09 传感器量程选择 0.6, 1.0, 1.6,
2.5 MPa 1.0 0.6Mpa,1.0MPa,1.6MPa,2.5Mpa
P10 传感器零点校正 0-0.1MPa 0.00 填入传感器零压时仪表PV窗口显示的数值
P11 传感器满度校正 0-50% 12% 满量程的修正百分比(0-50%)
P12 定时换泵设定 0-1 0 0---不换泵1—定时换泵(P03=1,2,6,7,12,13,14,15定时换泵功能有效)
P13 定时换泵时间 1-100
小时 12 定时换泵时间设定
P14 换泵剩余时间显示 1-100
小时 12 显示离换泵还剩多少时间,不能设定。
P15 手动输出频率控制 0-50Hz 0 P18=1时,手动控制D/A输出频率大小
P16 增益系数 0-100 18 调节系统跟踪压力误差的速度
P17 抑制系数 0-100 18 用于控制系统压力的稳定性
P18 D/A输出控制选择 0--1 0 0---输出频率自动控制 1---输出频率手动控制
P19 压力测量滤波系数 0-20 0 补偿压力表指针抖动造成的测量值不稳定,值越大,补偿效果越明显
P20 泄压偏差限 0-0.5MPa 0.02 P03=1,2,3,4,5,6时,当测量压力>=((P01或P02)+P20)三秒时,G3触点接通,当测量压力<((P01或P02)+P20)两秒,G3触点断开
P21 上限压力设定值 0-2.5Mpa 0.3 P03=5时,当测量压力<P01三秒时,G1接通,运行P05时间后,实际压力仍然小于P21,G2接通;当测量压力>=P21两秒,G1断开;继续超压,G2也断开;当测量压力>=(P21+P20) 两秒,G3接通,当测量压力<=P21时,G3)断开。
P22 水泵睡眠频率 0-50Hz 0 P22=0时无睡眠功能。
P22>0时, 当输出频率P27分钟以上仍然<=P22,则将D/A输出置零,FWD信号断开;当测量值<=(P01-P31)时,重新接通FWD信号,启动D/A输出
P23 附属小泵控制 0-2 0 P23=0 ,无附属小泵。
P23=1且P03=1,2,6,7时,附属小泵变频。当系统只有一台变频主泵工作,且工作频率<=P24, P28分钟后,关闭变频主泵,接通小泵变频触点B4,启动小泵变频工作。当小泵达到50Hz后延时P05秒,压力还达不到设定值,则断开B4,重新启动主泵变频工作。
P23=2且P03=1,2,6,7时, 附属小泵工频。当系统只有一台变频主泵工作,且工作频率<=P24, P28分钟后,关闭变频主泵,接通小泵触点G4,以P01为低压,P21为高压,进行压力区间控制,如果工频小泵运行P05秒后仍然达不到P01压力值,则断开小泵工频触点G4,重新启动变频主泵工作。
P24 附属小泵最低工作频率 0-50Hz 10 当变频主泵工作频率<=P24时,并且工作P28分钟后,切换为附属小泵工作模式
P25 缺水保护最小压力 0-0.2MPa 0.05 系统运行中,当测量压力<=P25,并且运行时间>=P26时,认为系统缺水或泵故障,控制器切断所有输出,PV窗口交替1秒显示故障代码Er1和测量值
P26 缺水保护时间设定 0-250
(X 5秒) 0 P26=0,无缺水保护功能。
P26>0有缺水保护功能。参数中每个数值代表5秒钟;设置的参数必须保证P26X5>P05,否则缺水保护动作将在加泵动作前执行
P27 水泵睡眠等待时间 1-30分钟 5 当P22>0,且输出频率P27分钟后仍然<=P22,则启动水泵睡眠功能
P28 小泵投入等待时间 1-30分钟 5 当P23>0, 且系统只有一台变频主泵工作,当输出频率<=P24,P28分钟后启动附属小泵工作
P29 最低输出频率 0-50Hz 0 用于控制水泵的最低转速
P30 D/A输出控制选择 0-1 0 0—正向控制 1—反向控制
P31 睡眠重新起泵偏差 0-0.2MPa 0.02 睡眠后当前压力<=((P01或P02)-P31)时重新起动水泵工作
P32 定时开关使能 0-2 0 P32=0时,无定时功能; P32=1时,定时定压供水;P32=2时,分时段分压供水
L1 第一开机时间 时:分(06 :00 )
H1 第一关机时间 时:分(07 :30 )
L2 第二开机时间 时:分(08 :00 )
H2 第二关机时间 时:分(09 :00 )
L3 第三开机时间 时:分(10 :00 )
H3 第三关机时间 时:分(11 :30 )
P39 系统当前时钟 08:30:00 时:分:秒 (翻到此页时“P39“不显示,只显示当前时间,并不断刷新,按加键更改小时,按减键更改分钟,秒位不改动,改动完成的数据直接存入存储器中),上电初始化时设定为08:30:00
L4 第四开机时间 时:分(12 :00 )
H4 第四关机时间 时:分(13 :30 )
L5 第五开机时间 时:分(14 :00 )
H5 第五关机时间 时:分(15 :00 )
L6 第六开机时间 时:分(16 :30 )
H6 第六关机时间 时:分(17 :30 )
P46 第一时段压力值 0-2.5MPa 0.2MPa 第一开机时段的供水压力设定值
P47 第二时段压力值 0-2.5MPa 0.2MPa 第二开机时段的供水压力设定值
P48 第三时段压力值 0-2.5MPa 0.2MPa 第三开机时段的供水压力设定值
P49 第四时段压力值 0-2.5MPa 0.2MPa 第四开机时段的供水压力设定值
P50 第五时段压力值 0-2.5MPa 0.2MPa 第五开机时段的供水压力设定值
P51 第六时段压力值 0-2.5MPa 0.2MPa 第六开机时段的供水压力设定值
P52 上限保护压力 0-2.5MPa 1.0MPa 测量压力>=P52两秒后,所有的泵顺序关闭(消防状态除外),进入压力保护状态,AL亮红灯。当测量压力<=((P01或P02)-P31)时,系统重新投入工作
六、控制器参数功能详细说明
P00----参数修改密码。
当P00=18时,所有的参数和设定值均可修改,当P00<>18时,参数和设定值只能查看,不能修改。
P01----压力设定值,也称第一压力设定值或下限压力设定值。
当P03<>5时,P01就是系统当前的压力设定值,可在P01中设定或在运行状态直接在控制面板用"▲"和"▼"键直接设定。当P03=5时,此值为下限压力设定值。
P02----第二压力设定值,也称消防压力或动压设定值。
当外部输入信号端子DI1与CM2闭合超过2秒,则当前系统控制的设定压力值即变为P02的值,此时可在控制面板上直接用"▲"和"▼"键进行修改,修改后的数值直接存入P02参数项中。当外部输入信号端子DI1与CM2断开后,控制面板上的设定压力值又重新变回P01的压力设定值。
P03----泵工作方式。 通过P03参数的改变,控制器可以控制单台或多台泵工作在不同的工作方式:
P03=1,2,为一用一备工作模式,B1和B2互为备用泵。当P12=1时,B1和B2按照P13中设定的时间定时相互轮流接通工作,G3为超压泄水触点。
P03=3,为一台变频泵加一台工频泵工作模式。此时系统定义B1为变频泵,G1为工频泵。当B1工作频率达到50Hz后,延时P05秒的时间,如果测量压力值仍然达不到系统设定值,则系统直接接通G1触点将工频泵投入系统运行。如果系统出现超压,则将G1工频泵关掉,仍然靠调节B1泵的工作频率来稳定系统压力。
P03=4,是为锅炉补水或换热机组补水设计的工作模式。此模式下系统定义B1为变频补水泵,G3为超压泄水电磁阀控制端子。当测量压力>=(P01(或P02)+P20)时,G3接通,控制泄压电磁阀开启进行泄水。当测量压力<=P01(或P02)时,G3断开,泄压停止。
P03=5, 为开关位式控制模式。这种工作模式下,定义G1为1#工频补水泵,G2为2#工频补水泵,G3为超压泄水电磁阀控制端子。此时SV压力设定值窗口显示的设定值为P21上限压力设定值。此工作模式下,系统以P01为下限压力,P21为上限压力,代替电接点压力表进行压力控制。当测量压力<=P01时,延时2秒,G1接通;经过P05时间后,如果压力仍然达不到P21,则G2接通;当测量压力>=P21时,G1断开;G1断开后;如果测量压力还高于P21,G2也断开;当测量压力>=(P21+P20)时,G3接通,控制泄压电磁阀开启进行泄水;当测量压力<=P21时,G3断开,停止泄压。
P03=6,为两泵循环软启动控制模式。在此工作模式下,系统定义B1、B2为两台泵变频工作端子,G1、G2为两台泵工频工作端子。此模式下系统上电工作时,先接通B1,启动1#泵变频工作。当1#泵变频工作在50Hz时,延时P05秒,如果测量压力仍然达不到设定值,则将B1断开,接通G1,将1#泵由变频状态转换为工频工作状态,延时3秒,接通B2,启动2#泵进行变频工作。当系统超压时,当2#泵变频工作在0Hz时,延时P06秒,系统仍然超压,将G1断开,切断1#泵工频,由2#泵进行变频调节保持系统的压力稳定。当测量压力>=P01+P20时,G3接通,控制泄压阀泄水。
P03=7,为三泵循环软启动控制模式。在此工作模式下,系统定义B1、B2、B3为三台泵变频工作端子,G1、G2、G3为三台泵工频工作端子。此模式下系统上电工作时,先接通B1,启动1#泵变频工作。当1#泵变频工作在50Hz时,延时P05秒,如果测量压力仍然达不到设定值,则将B1断开,接通G1,将1#泵由变频状态转换为工频工作状态,延时3秒,接通B2,启动2#泵进行变频工作。当2#泵变频工作在50Hz时,延时P05秒,如果测量压力仍然达不到设定值,则将B2断开,接通G2,将2#泵由变频状态转换为工频工作状态,延时3秒,接通B3,启动3#泵进行变频工作。当系统超压时,按先起先停的原则,逐个停掉工频泵,最后保留一台泵变频工作。当系统欠压时,再按顺序逐个启动没投入工作的泵。
P03=8,为一台变频泵、两台工频泵的工作模式。在此工作模式下,系统定义B1为变频工作泵,G1、G2为两台工频工作泵。当B1工作频率达到50Hz后,延时P05秒的时间,如果测量压力仍然达不到系统设定值,则接通G1直接启动1#工频泵投入运行,当B1工作频率达再次到50Hz后,延时P05秒的时间,如果测量压力仍然达不到系统设定值,则接通G2启动2#工频泵投入运行,系统靠调节B1泵的工作频率来稳定压力。如果系统出现超压,则先关闭1#工频泵,然后关闭2#工频泵。
P03=9,为一台变频泵、三台工频泵的工作模式。在此工作模式下,系统定义B1为变频工作泵,G1、G2、G3为三台工频工作泵。当B1工作频率达到50Hz后,延时P05秒的时间,如果测量压力仍然达不到系统设定值,则接通G1直接启动1#工频泵投入运行,当B1工作频率达再次到50Hz后,延时P05秒的时间,如果测量压力仍然达不到系统设定值,则接通G2启动2#工频泵投入运行,如果三台泵满负荷运行,延时P05秒后,测量压力仍然达不到设定值,则接通G3,启动3#工频泵投入运行。如果系统出现超压,则先关闭1#工频泵,然后关闭2#工频泵,最后关闭3#工频泵。
P03=10,为两台工频泵,一用一备消防工作模式。在此工作模式下,G1、G2定义为两台工频泵,G1为主泵,G2为备用泵。G3定义为泄压电磁阀控制端子,B3定义为报警输出端子。正常工作状态下,DI1端子没有信号输入,PV窗口显示P02消防压力值。系统以P01为低压,P02为高压,以主泵G1控制系统的压力。如果测量压力<=P01,G1接通,启动主泵工作,如果测量压力>=P02,G1断开,停止主泵。如果测量压力>P02,则接通G3进行泄压。如果测量压力<=P02,则泄压停止。当DI1与CM2端子闭合超过2秒,即有消防信号输入时,则立即启动G1消防工频泵,超压也不泄水,B3报警端子接通,DI1信号撤掉也不停泵。在此状态下如果P05秒钟后测量压力<=P01,则认为主泵故障或启动失败,则将G2端子同时接通,启动备用泵投入工作。这种状态下DI2端子有停机信号输入也认为无效,只有将控制器电源停掉才能解除此状态。
P03=11,为一拖五模式:一台变频泵、四台工频泵的工作模式。在此工作模式下,系统定义B1为变频工作泵,G1、G2、G3、G4为四台工频工作泵。当B1工作频率达到50Hz后,延时P05秒的时间,如果测量压力仍然达不到系统设定值,则接通G1直接启动1#工频泵投入运行,当B1工作频率再次到50Hz后,延时P05秒的时间,如果测量压力仍然达不到系统设定值,则接通G2启动2#工频泵投入运行,以此类推。如果5台泵投入运行后系统出现超压,则先关闭1#工频泵,然后关闭2#工频泵,依次最后关闭4#工频泵。
P03=12,为1#泵与3#泵两泵循环软起动工作模式,参照P03=6
P03=13,为2#泵与3#泵两泵循环软起动工作模式,参照P03=6.
P03=14,为3#泵单泵变频工作模式,此模式下三台泵可以定时轮流切换。
P04----变频泵切换为工频泵的时间。当P03=6,7,12,13,15时,控制器的控制模式为两泵、三泵和四泵循环软启动控制模式。在此模式下,当变频泵工作到50Hz时,如果此时系统压力达不到设定值,则要将变频泵切换成工频泵,此切换过程的时间长短,由P04所设定的时间来控制。根据泵功率的大小,通常此时间在0.1-5秒之间设定。
P05----欠压加泵时间。当P03=3,5,6,7,8,9,11,12,13,15时,此参数有效。当一台泵工作时,如果压力达不到设定值,启动下一台泵时,间隔的时间为P05。
P06----超压减泵时间。当P03=3,5,6,7,8,9,11,12,13,15时,此参数有效。当多台泵工作时,系统超压减泵时,间隔的时间为P06。
P07----输出电压选择。控制变频器工作频率的电压信号。有0--5V和0--10V两种输出选择,以适应不同品牌变频器频率输入的要求。
P08----输入传感器类型选择。控制器可以接受三种类型的压力传感器输入信号。P08=1时,可以直接接入无源的远传压力表,或有源输出的0-5V电压输出型压力变送器。要接0-10V输出型压力变送器需在订货时特别说明。
如果要接4-20mA(1—5V)的电流型压力变送器,需P08=2,此时还需在压力信号输入的两个端子(IN和GND)之间外接一个250欧姆/0.5W的精密电阻,或在订货时直接由厂家在控制器内部加上。
如果要接0-20mA的电流型压力变送器,需P08=1,此时还需在压力信号输入的两个端子(IN和GND)之间外接一个250欧姆/0.5W的精密电阻,或在订货时直接由厂家在控制器内部加上。
P09----传感器量程选择。控制器可接入不同量程的压力传感器,此值要与外接传感器的最大量程一致,否则,会造成测量压力与实际压力不符。
P10----传感器零点校正。一般在接入压力变送器时,此值无需校正。但在接入远传压力表时,一般情况下零点压力值会有误差,此参数就是为了消除零点误差。
P11----传感器满度校正。当实际压力与控制器测量压力有误差时,用P11来修正此误差。此参数修正的是控制器满量程的百分比值。
P12----定时换泵设定。当P03=1,2,6,7,12,13,14,15且P12=1时,定时换泵功能有效。
P13----定时换泵时间设定。
P14----定时换泵剩余时间。当定时换泵功能有效时,此参数用来显示离换泵还剩多少时间,只能察看,不能修改。
P15----手动输出频率控制。当P18=1时,控制器的频率控制输出电压受P15的数值大小控制。
P16----增益系数。控制系统跟踪压力误差的速度。此值越大,控制器D/A输出调节的幅度越大,跟踪压力变化的速度也越快,易产生超调。
P17----抑制系数。用来调节系统压力稳定程度的参数。数值越大越稳定性越好。当P17=0时,控制无抑制效果。
P18----D/A输出控制选择。P18=0,D/A输出受控制器自动控制,P18=1,D/A输出受P15值控制。当P18=1时,退出设定状态后,PV窗口显示的值就是P15的值,按"▲"和"▼"键可直接改变当前D/A电压的输出值,从而手动改变变频器的运行频率。
P19----压力测量滤波系数。当测量压力显示值抖动过大时,用于补偿远传压力表或压力变送器测量值抖动造成的测量值不稳定。数值越大,补偿效果越明显。
P20----泄压偏差限。当P03=1,2,3,4,5,6,10时,此值为泄压偏差上限值。当系统压力超过设定的压力上限,超过的偏差值>=P20时,控制G3端子接通,控制泄压电磁阀产生泄压动作。
P21----上限压力设定值。当P03=5时,控制模式为位式控制,模拟电接点压力表控制方式,P21为此控制模式的上限压力设定值。
P22----水泵睡眠频率。P22=0时无睡眠功能。P22>0时,当D/A输出频率值P27分钟以上仍然<=P22,则认为系统不缺水或需水量很小,此时控制器将关闭变频器,停止供水。当测量压力<=(P01-P31)时,重新启动变频器开始供水。
P23----附属小泵控制。P23=0时,无附属小泵功能。当P03=1,2,6,7且P23=1时,附属小泵为变频控制。当系统只有一台变频主泵工作,且工作频率<=P24,延时P28分钟后,关闭变频主泵,接通小泵变频接触器B4,启动小泵变频工作。当小泵工作频率达到50Hz后延时P05秒,压力还达不到设定值,则关闭小泵,重新启动主泵。当P03=1,2,6,7且P23=2时,附属小泵为工频控制。当系统只有一台变频主泵工作,且工作频率<=P24,延时P28分钟后,关闭变频主泵,接通小泵工频接触器G4,以P01为低压,P21为高压,进行位式(高低)压力控制。如果工频小泵运行P05秒后仍然达不到P01压力值,则关闭工频小泵,重新启动变频主泵投入工作。
在此工作模式中,定义B4端子为变频小泵控制端子,G4端子为工频小泵控制端子。
P24----附属小泵最低工作频率。在系统运行中当变频器的工作频率低于P24所设定的频率下限P28分钟后,认为系统不缺水或用水量很小,将附属小泵投入工作。
P25----缺水保护最小压力。系统运行中,当测量压力<=P25,并且运行时间>=P26时,认为系统缺水或泵故障,控制器切断所有输出,PV窗口交替1秒显示故障代码Er1和测量值。此时只有将控制器电源关掉才能退出此状态,重新运行。
P26----缺水保护运行时间设定。与P25配合使用。P26=0无缺水保护功能。P26参数的每个时间值代表5秒钟。
P27----水泵睡眠等待时间。当P22>0,并且输出频率P27分钟以上仍然<=P22,则启动水泵睡眠动作。
P28----附属小泵投入等待时间。当P23>0,并且系统只有一台变频主泵工作且工作频率<=P24,经过P28分钟后,启动附属小泵工作。
P29----最低输出频率设定。用来保证水泵的最低转速。
P30----D/A输出选择控制,用来控制模拟输出为正控制或反控制。
P31----睡眠后重新起泵的压力偏差,睡眠后,当前测量压力值<=((P01或P02)-P31)时重新起动水泵工作。
P32----定时开、关机控制。P32=0,无定时开、关机功能。P32=1,定时定压控制;当定时开机工作时,系统以P01或P02的压力为基准进行恒压控制;P32=2,分时段分压控制供水;当系统开机工作时,L1—L6六个定时开机时段分别对应P46—P51六个不同的设定压力进行供水。
L1-----第一开机时间 H1-----第一关机时间
L2-----第二开机时间 H2-----第二关机时间
L3-----第三开机时间 H3-----第三关机时间
P39----系统当前实时时钟。
L4-----第四开机时间 H4-----第四关机时间
L5-----第五开机时间 H5-----第五关机时间
L6-----第六开机时间 H6-----第六关机时间
P46-----第一开机时段的供水压力设定值
P47-----第二开机时段的供水压力设定值
P48-----第三开机时段的供水压力设定值
P49-----第四开机时段的供水压力设定值
P50-----第五开机时段的供水压力设定值
P51-----第六开机时段的供水压力设定值
P52-----上限保护压力设定值。当测量压力>=P52时,2秒后所有的运行信号及触点完全关闭和断开,AL指示灯显示红色表示停机状态;
八、控制器显示故障代码说明
Er0---运行过程中,当测量值>=P09时,PV窗口间隔1秒交替显示测量值和Er0,表示测量数据有误或传感器断线。
Er1---系统运行中,如果P26>0,当测量压力<=P25,并且运行时间>=P26时,认为系统缺水或泵故障,控制器切断所有输出,PV窗口交替1秒显示故障代码Er1和测量值,此时只有将控制器电源关掉才能退出此状态。
Er2---在巡检过程中,如果在泵运行P28时间后,测量压力达不到P02,巡检完成后,间隔2秒,不断接通和断开G3,同时在PV窗口间隔1秒轮流显示Er2和测量值,直到断电。在此过程中,控制器所有的其他功能不受影响。
九、外部输入端子功能说明:
DI1 第二压力/消防信号输入端。当DI1与CM2端子闭合超过两秒钟后,压力设定值即变为第二压力设定值P02,此时也可在面板上更改此值并存储。断开后,设定值恢复为第一压力设定值,并可在面板上直接更改并存储。
DI2 停机信号(或缺水检测)。当DI2与CM2端子闭合超过两秒钟后,控制器所有的输出都关闭,包括D/A输出。设定与测量显示都正常。输出关闭的顺序为先关D/A 3秒,关RUN (CM1, FWD)2秒,关变频泵继电器,最后顺序关闭工频继电器(先起先停),中间间隔2秒。当(P02-P01)>=0.2MPa时,DI2停机信号无论闭合与否,控制器都不停机,保证有消防状态时,控制器不停机。上电时,先检测DI2状态,如果处于闭合状态,输出都不动作,AL亮红灯,其他正常。当DI2断开两秒后,控制器开始动作。
十、系统当前时间的调整:
按住"S"键,当显示窗口显示“-.-.- -.-.-”时松开"S"键,进入参数设定状态,按一下" "键,此时显示窗口显示的六位数字即为当前系统时间,按"▲"修改小时,按"▼"键修改分钟,秒位不能修改。时间修改完成后,按一下"S"键退出时间设定状态。
当系统处于定时关机状态时,显示器窗口显示当前的系统时间,同时四个指示灯闪烁,表示处于定时关机状态。定时关机状态下,可以进入参数设定状态,通过修改P32=0,可以取消定时状态。
如要进行手动临时开机,可按住“M”键3秒钟,当显示 “-.-.- -.-.-.”时松开,系统处于临时开机状态。此时再按住“M”键3秒,当显示 “-.-.- -.-.-.”时松开,系统又处于定时关机状态。注意:只有当P32=1、2时,“M”键才有此功能。本回答被网友采纳