水泵变频器对监控影响怎么解决

我们公司的水泵变频器对监控系统有影响变频开着监控就没显示我想问问这个情况怎么能解决最好是简单有效的方法
顺便问下啊你说的那个什么器是什么啊多少钱啊哪买?

第1个回答  2009-12-10
这种干扰从电路进去的,所以得从电源入手解决,具体本人没解决过,不能提供参考,感觉用UPS应该可以把问题解决,个人观点,没试过,你参考下
第2个回答  2009-12-10
你得把变频器的动力线和监控线分开走,然后套上钢管良好接地。变频器输出或输入加入滤波器。就能解决
第3个回答  2009-12-16
换屏蔽线。屏蔽线接地。高压线与低压线分开走。
第4个回答  2009-12-17
老问题。还要用老办法 接地
变频器用的输入滤波器,输出滤波器,直流电抗器,输入电抗器,输出电抗器。全部加上。肯定有用本回答被提问者采纳
第5个回答  2009-12-10
ZAIJIXIANG
相似回答