管道压力等级

管道的管子、管件设计压力是1.6MPa,而法兰、阀门的设计压力是2.0MPa,请问管道属于中压还是低压?谢谢!
你好,请问,相关的依据,可以说说吗?谢谢!我遇到的问题是,设计表中,管段号的备注的压力1.5MPa,而我材料表上,阀门、法兰的采标是2.0MPa,那么我的管道属于低压还是中压?谢谢大师!

第1个回答  2009-12-07
该管道属于低压管道。工作压力P≤1.6MPa的管道属于低压管道。该管道配置的法兰和阀门应比相应管道高出一个等级,故采用2.0MPa。但这不影响对该管道压力等级的确认。本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-12-08
中压管道。
看到你的补充说明了。
根据所述,你的管道属于低压系统。
第3个回答  2009-12-09
低压,尊重设计意见,小于等于1.6兆帕的,大于等于0兆帕的都是低压管道,

采购材料表上选购了2.0兆帕的阀门和法兰,属于比较保守的采购,因为这都是关键承压部件,所以可以理解。
第4个回答  2009-12-07
管道属于低压的!
根据多年的经验 IVG提供的数据显示
小于等于20bar都是低压的
10bar约等于1mpa
所以您所说的是低压的!
第5个回答  2009-12-21
北京汉德上锐液压机电设备有限公司
液压管接头和普通管接头的差别,最大的最显著的区别的就是液压的压力是大的惊人的,液压油管突然爆裂油的冲击力是很大的。这样说,肯定不能用普通的替换专用的接头,因为液压的都是可以承受很大压力的,普通的最多0.5个气压就已经快不行了,现在我们的液压管接头技术比起国外来差距太大,提醒各位液压届的朋友要多多交流发展中国自己的液压管接头技术。