你好郭卫国老师,我们有一变电站刚扩建使用了一种“带有补偿绕组的10kV三相PT”,而以前使用的都是不带补偿绕组的。(本想上传该PT的接线图这样可以直观一点表达,但我的账号级别不够,没能上传,只好用文字描述一下了,见谅!)。
根据厂家提供的PT接线图显示,在PT的一次侧的中性线上有一个绕组,与之对应的二次侧的补偿绕组也在二次侧的保护和计量Y型的中性线上,而且与之对应的还有二次侧的开口三角绕组。(据初步了解,原来使用的不带补偿绕组的三相PT,当一次侧发生单相接地等故障时,开口三角有电压,就能判断有接地故障但不能直接判断是哪一相接地故障;而带有补偿绕组的三相PT不仅开口三角有电压显示,还可通过对ABC三相的电压测量数据直接判断出是哪一相有接地故障。)
现在我对该新型PT的详细原理还没搞清楚,还有不知道这个补偿绕组的二次侧线圈的匝数与开口三角线圈的匝数有没有不同或对变比是否有其他要求,敬请郭老师帮助解惑一下,能否用实际运行中的定值数据作为实例诠释一下,我想这样便于对它的工作原理进行分析理解,非常感谢!
解释一下,这里说的中性线可能不够专业,是指中性点与接地点之间的连线,在这个两点间串了一个绕组,是这样的,谢谢