三相电表如何计算实际用电量?(非一般)

三相电表表上显示为29 KW,ABC 三根相线,AB两根的互感器是150A的,由于大意,C相线对应的互感器装成了400A的。 问别人说,一般三个互感器全部150A的话,那么实际用电量为29 * 30=870KW。 问题来了,我的两个是150A 一个是400A ,别人说400A的那个要80倍`... 别人说400A的那个要80倍`` 请问实际电量究竟应该怎么算才正确呢。 问别人说,那么实际用电量为29 * 30=870KW,一般三个互感器全部150A的话,我的两个是150A 一个是400A ,由于大意三相电表表上显示为29 KW,ABC 三根相线。 问题来了,AB两根的互感器是150A的,C相线对应的互感器装成了400A的 展开 请大家给我一个比较详细的方法。。可能得拿到电力局看的`

第1个回答  2019-11-25
  电压互感器的电压比;是多少?电流互感器的电流比是多少?比如10000/100,那么,电压比就等于100倍,乘上电流比,假设200/5=40倍,或者500/5=100倍,再乘上本月读数减去上月读数就是本月的实际度数。
三相电度表:
  三相电度表用于测量三相交流电路中电源输出(或负载消耗)的电能。它的工作原理与单相电度表完全相同,只是在结构上采用多组驱动部件和固定在转轴上的多个铝盘的方式,以实现对三相电能的测量。
  三相电度表完全符合部标DL/T645-1997和国标GB/T17215-1998中1或2级单相的相关技术要求;具有可靠性好、体积小、、35mmDIN标准方式安装等特点;并具有良好的抗电磁干扰、低自耗节电、高精度、高过载、高稳定性、防窃电、长寿命。
  根据被测电能的性质,三相电度表可分为有功电度表和无功电度表;由于三相电路的接线形式的不同,又有三相三线制和三相四线制之分。