第1个回答 2010-04-06
要看额定电压
常见的应该是380V 660v
如果是380v 22KW额定电流在45个左右(每个厂家都有偏差) 铝线的载流量是每平方毫米3-4个电流 加上压降300米 应该把载流量控制在2个电流 45/2=22.5平方毫米 所以要选用25平方的铝缆
660V的时候 额定电流是27个左右 27/2=13.5平方 选用16平方的铝缆即可
参考资料:
http://tjaote.com
第2个回答 2010-04-06
按正常使用来说,22KW潜水电泵需用的是16平方的,但因为你所需要的长度是300米,所以你至少需要25平方的
第3个回答 2010-04-06
二楼说的很对!本回答被提问者采纳
第4个回答 2010-04-06
最小16mm^2