过欠压保护器亮红灯是什么意思

如题所述

第1个回答  2022-12-07

显示红色代表有电流经过过欠压保护器,电压超过了额定电压,保护器断了低压压电源,直接保护了电路板。说明此时欠压保护器在起保护作用。

当供电线路出现过电压、欠电压时,保护器能在持续高压冲击下迅速、安全地切断电路,避免异常电压送入终端电器造成事故的发生,当电压恢复正常值,保护器将在规定时间内自动接通电路,确保终端电器在无人值守情况下正常运行。其中,绿色代表正常电压指示,红色代表过欠电压或延时指示。

扩展资料

功能

1、过压保护:当电网电压大于设定值时启动该项保护功能,动作门限值设定范围OFF-390-490V,动作方式为定时限,动作时间设置范围0.1-25s。保护动作后电网电压恢复到小于设定值10V以上时。

2、欠压保护:当电网电压小于设定值时启动该项保护功能,动作门限值设定范围300-370V-OFF,动作方式为定时限,动作时间设置范围0.1-25s。保护动作后电网电压恢复到大于设定值10V以上时。

3、三相电压不平衡保护:当电网电压三相不平衡度大于设定值时启动该项保护功能,不平衡度动作门限值设定范围OFF-5-30%,动作方式为定时限,动作时间设置范围1-25s。当电网电压三相不平衡度恢复到小于设定门限值2%以上时,以上三项保护器自动复位,也可按复位键手动复位。用户可选择是否启用该项保护功能。

4、缺相保护:当电网电压三相不平衡度大于30%时启动该项保护功能,动作时间1s。当断相故障消失后,可按复位键手动复位。三相电压不平衡保护关闭时,断相保护功能也随之关闭。

5、相序保护:当三相电源相序错误时启动该项保护功能,动作方式为定时限,动作时间1s。当相序错误故障消失后,可按复位键手动复位。用户可选择是否启用该项保护功能。

6、声光报警:保护器显示屏的背光作为光报警信号,当保护器检测到任何故障时,保护器还未动作脱扣时,故障指示符长亮,背光闪烁;当保护器动作脱扣动作后,故障指示符闪烁,背光长亮,蜂鸣器断续鸣叫,此时按任意键可消除声音报警。按复位键或故障自动复位后光报警才停止。

7、背光技术:操作任意按键背光点亮,方便全天候的操作、观察。在正常工作状态下无按键操作25秒后关闭背光;在报警状态下无按键操作5秒后背光闪烁。

8、声报警:保护器进入和退出设置状态时蜂鸣器发“嘟”声提示。在报警状态下蜂鸣器发出断续报警声音,此时按任意键取消报警音,直到下次报警时才发出响声。

参考资料来源:百度百科-欠电压保护器