一般压力变送器4-20mA都是2线制,24V供电,输出4-20mA电流信号,压力变送器到现场后好多人不知道怎么接线,下面是压力变送器现场接线步骤。
打开压力变送器后盖,你会看到有四个接线端子,OUT正负和TEST正负,这里我们接OUT正负,TEST正负是出厂,厂家用来标定压力变送器用的,现场使用就不用管着两个端子的有什么作用,直接OUT正负就行。
如上图所示,24V电源供电,24V+接OUT正,24V-接OUT负。【完成接线】
通上电后,压力变送器就正常显示。
这个是压力变送器现场安装好的图片,那么压力变送器安装注意事项:1焊接底座,截止阀,垫片,防爆管(或蛇皮管)这些都是要注意的。
压力变送器是把气体或液体的压力转换为可使用的电信号的器件。压力变送器按接线方式,可分二线制,三线制,四线制。四线制的压力变送器有两根电源线,两根信号线。电源接24v直流电,简单的检测方法是用一只电流表或电压表,接信号线两端。电源接上后,电流表会有4ma电流或电压表有0v或1V电压。
备注:
1、切勿用高于36V电压加到变送器上,导致变送器损坏;
2、切勿用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏;
3、被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰;
4、在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,高于变送器使用的极限温度必须使用散热装置;
5、测量蒸汽或其他高温介质时,应使用散热管,使变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器。当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与变送器接触,损坏传感器。
电容式压力变送器的接线方法可以根据不同的需求和供电方式有所不同。以下是几种常见的电容式压力变送器的接线方法:
1.二线制接线方法:
直流电源(DC24V)通过两根线向现场的变换器供电,同时这两根线又是输出信号(4~20mA)的传输线。
对于DCS来说,此二线制属于无源信号。
接线时,+极出来接PLCAI模块的-;-极出来接PLCAI模块的+。
2. 三线制接线方法:
两根线用于传输信号,另外一根线提供供电。
三线制就是电源正极用一根线,信号正极用一根线,电源负极和信号负极共用一根线。
供电电压大多为DC24V,输出信号为DC4-20mA。
对于DCS来说,此三线制属于有源信号。
接线时,信号+出来接PLCAI模块的+;公用-出来接PLCAI模块的-;剩下的24dc+接24v电源+。
3.四线制接线方法:
两根线作为电源线,另外两根线作为信号线。
一般用于功率较大的仪表设备,如电磁流量计等。
对于DCS来说,此信号为有源信号。
接线时,信号+出来接PLCAI模块的+;信号-出来接PLCAI模块的-;剩下的24dc+接24v电源+;24dc-接24v电源-。