水水换热,流量是130t/h,一次侧供回水52/42℃,二次侧供回水46/36℃。计算换热器的换热面积(换热器本身的面积,不是供暖面积)。第一次提报材料,我自己按公式计算的是95-135㎡之间(已经乘以1.2的系数)。求验证。

第1个回答  2017-01-04
传热系数你怎么选的?我是按3000~3500,你的结果比我算的大,但这种工况,面积适量大点好,阻力小本回答被提问者采纳
第2个回答  2016-12-28
要看用什么版型的,适合的版型可以更小一点