直接埋地敷设电缆有哪些要求

如题所述

第1个回答  2019-09-04
直接埋在地下的电缆,一般适用铠装电缆2.
挖掘的沟底必须时松软的土层,没有石块或其他硬质杂物,否则,应铺以
100mm厚的软土或砂层。电缆周围的泥土不应含有腐蚀电缆金属包皮的物质(酸碱液体、石灰、炉渣、腐植质和有害物渣滓等),否则,应予以清除和换土。埋深不应小于0.7m(在严寒地区,电缆应敷设在冰冻层以下)。3.
电缆敷设完毕,上面应铺以
100mm厚的软土或细砂,然后盖上混凝土保护板,覆盖宽度应超过电缆直径两侧以外各50mm。在一般情况下,也可用砖代替混凝土保护板。4.
电缆中间接头盒外面应有生铁或混凝土保护盒。若周围介质对电缆有腐蚀作用,或地下经常有水并在冬季可能冰冻,在保护盒内应柱满沥青。5.
电缆接头下面必须垫以混凝土基础板,其长度应伸出保护盒两端约
600-700mm。电缆自土沟引进隧道、入孔和建筑物时,应穿在管中、管口应予以堵塞,以防漏水。6.
电缆相互交叉,与非热力管道和沟道交叉,以及穿越公路和墙壁时,都应穿在保护管中。保护管长度应超出交叉点前后
1m,交叉净距不得小于250mm,保护管内径不得小于电缆外径的1.5倍。7.
电缆与建筑物平行距离应大于
0.6m,与电感应保持0.6m距离,与排水明沟距离应大于1m,与热力管道平行距离为2m(非热力管道为1m),与树木的距离为1.5m。8.
无铠装电缆从地下引出地面时,高度
1.8m及以下部分,应采用金属管或保护罩保护,以防机械力损伤(电气专用间除外)。9.
铠装电缆的金属外皮两端应可靠接地,接地电阻不应大于10Ω。
10.
在电缆通过的无永久性建筑物的地点,应埋设标桩,接头与转弯处也应埋设电缆标桩。