永磁断路器的专业术语

如题所述

第1个回答  2016-06-01

关合时间(make time):
处于分闸位置的断路器,从合闸回路带电时刻到第一极中电流出现时刻的时间间隔。
合闸时间(closing time):
处于分闸位置的断路器,从合闸回路带电时刻到所有极的触头都接触时刻的时间间隔。
预击穿时间(pre-arcing time):
合闸操作期间,第一极出现电流时刻,对于三相条件,到所有极触头接触时刻的时间间隔;对于单相条件,到起弧极的触头接触时刻的时间间隔。
分闸时间(opening time):
分闸时间是指处于合闸位置的断路器,从主回路电流达到过电流脱扣器的动作值时刻到所有各极弧触头分离时刻的时间间隔。
开断时间(break time):
机械开关装置分闸时间起始时刻到燃弧时间终了时刻的时间间隔。
分-合时间(适用自动重合闸)(open-close time, during auto-reclosing):
所有极弧触头分离时刻到重合闸操作过程中的第一极触头接触时刻的时间间隔。
无电流时间(适用自动重合闸)(dead time, during auto-reclosing):
分闸操作中所有各极的电弧熄灭时刻到随后的合闸操作中任一极首先重新出现电流时刻的时间间隔。