主楼与车库连接甩筋要求

如题所述

第1个回答  2022-11-08
钢筋连接

本工程钢筋连接时,按以下要求施工:

1)水平钢筋

钢筋直径≥16mm时,采用机械连接接头;

钢筋直径<16mm时,采用绑扎连接。

2)竖向钢筋连接

钢筋直径<12的竖向钢筋采用搭接;12mm≤钢筋直径<20mm,采用电渣压力焊;钢筋直径≥20mm时,采用直螺纹连接。

基础联系梁、梯段板等受拉构件内的纵向受力钢筋不得有绑轧搭接接头。

3)钢筋连接

混凝土结构中受拉钢筋的连接接头宜设置在构件受力较小的部位,柱、墙、梁、基础的钢筋连接形式、结构位置详见国标图集16G101-1及16G101-3。对于无特殊要求的梁、板、柱、剪力墙暗柱接头面积百分率不得大于50%。剪力墙墙筋其钢筋接头面积率参照图集根据抗震等级确定。

机械连接时本工程一般部位采用Ⅱ级接头,框支梁处应采用Ⅰ级接头。当需100% 搭接时采用一级机械连接接头。筏板钢筋接头等级采用Ⅰ级结构位置为板面筋在支座附近,板底筋在跨中附近。

主楼与车库交接处车库钢筋接头问题(沉降后浇带至主楼外墙边为1.7m),垂直于后浇带的结构梁,梁钢筋接头必须通过沉降后浇带(严禁在后浇带内设置钢筋接头),钢筋丝头佩戴保护帽;该位置结构板接头按100%搭接。

4)钢筋直螺纹连接

1、连接接头应使用管钳或专用扳手拧紧,使两个钢筋螺纹接头在套筒中间顶紧。拼接完成后,套筒每端不得有2p以上的完整螺纹外露。

2、对已经检查拧紧的接头作出标记。

3、直螺纹钢筋连接时,应采用扭力扳手按下表规定的最小扭矩值把钢筋接头拧紧。

钢筋直径(mm)

≦16

18~20

22~25

28~32

36~40

拧紧力矩(N·m)

100

180

240

300

360

4、混凝土结构中受力钢筋的连接接头宜设置在构件受力较小的部位,当需要在高应力部位接头时,在同一连接区段内二级接头的接头百分率不应大于50%。

5)绑扎要求:

1.墙柱梁钢筋骨架中各竖向面钢筋网交叉点应全数绑扎;板上下部钢筋网的交叉点应全数绑扎;但应保证受力钢筋不产生位置偏移;相邻绑扎扣应成八字形,防止钢筋变形。

2.柱箍筋绑扎宜采用缠扣绑扎。

3.梁箍筋绑扎宜采用套扣法绑扎

4.板筋绑扎一般采用顺扣(如下图)或八字扣

KZ柱、YBZ柱、GBZ柱等在搭接长度范围内注意箍筋的间距要求,详见16G101-1 59页和73页。

6)构造柱预留:

构造柱需提前预留锚入结构300mm,外露640mm做构造柱搭接。预留构造柱钢筋在上部绑扎箍筋进行定位,不得采用一把抓形式。

5.2筏板钢筋安装与绑扎

1、工艺流程:

核对钢筋半成品→弹出钢筋位置线→运钢筋到使用部位→直螺纹接头连接→绑扎底板底层钢筋→垫好垫块及角铁(钢筋)马凳铁→直螺纹接头连接→绑扎底板上层钢筋→水电预埋、防雷接地→班组自检→各方验收。

2、操作要点:

1)绑扎筏板下层网片钢筋

根据在防水保护层弹好的钢筋位置线,先铺下层下面钢筋和附加钢筋,后铺下层网片上面的钢筋。

2)防止出现质量通病:由于底板钢筋施工要求较复杂,一定要注意钢筋接头按要求错开问题。

3)筏板边缘侧面封边钢筋构造见16G101-3第93页之“板边缘侧面封边(b)纵筋弯钩交错封边方式,侧面构造钢筋为C12@200”。

4)绑扎加强筋(当有加强筋时):依次绑扎局部加强筋。注意在绑轧下层下部钢筋时下层下部的附加筋一并摆放好与下层钢筋一同绑轧。

5)1400mm筏板上下层钢筋支架:钢筋直径同筏板主筋,(当筏板钢筋低于16的钢筋时,采用16的钢筋做架立竖向钢筋)。马镫如下图:

1.电梯井和集水坑纵横布置间距同上,水平布置间距为1.2m。

2.车库防水底板:采用几字型马镫,钢筋直径同防水底板主筋(顶部钢筋的较大者),马镫间距不得大于800mm 梅花形布置。

3.车库条基和独基:采用几字型马镫,钢筋直径为C14,马镫间距不得大于800mm 梅花形布置。

几字型马镫型式如图:

6)绑扎上层网片下铁:在钢筋支架水平杆上划好钢筋位置线,按图纸要求,顺序放置下铁,要求接头按要求进行,同一根钢筋尽量减少接头。

7)绑扎上层网片上铁:根据在下铁上划好的钢筋位置线,顺序放置上层钢筋。

8)绑扎柱、暗柱和墙体插筋。根据放好的柱和墙体位置线,在上层钢筋顶面与上层钢筋绑轧固定一道定位筋将柱和墙体插筋绑扎就位,在墙柱插筋顶部在设置一道定位箍定位竖向钢筋间距防止竖筋挺斜,要求墙柱筋接头百分率根据设计要求执行。

9)墙柱生根于筏板基础时严格按照16G101要求施工。以下为墙、边缘构件、柱在基础中的构造,未尽事宜见16G101-3 64、65、66页。

1墙生根附图:

2边缘构件生根附图:

3柱纵向钢筋生根附图:

10)筏板钢筋保护层:底筋及侧面筋50mm,其余部位25mm。保护垫块间距为600mm,梅花型布置。

5.3独基、条基钢筋安装与绑扎

1、工艺流程:

核对钢筋半成品→划钢筋位置线→运钢筋到使用部位→绑扎底层钢筋→垫好垫块及角铁(钢筋)马凳铁→绑扎筏板上层钢筋→预埋管线及铁件→隐检。

2、操作要点:

1)垫层浇筑完成、防水层施工后,表面弹线进行钢筋绑扎,钢筋绑扎不允许漏扣,柱插筋弯钩部分必须与底板筋成45°绑扎,连接点处必须全部绑扎,距底板顶面上5cm处绑扎第一个箍筋(定位筋),距基础顶下10cm处绑扎最后一道箍筋,作为标高控制筋及定位筋,以下定位筋按要求进行,柱插筋最上部再绑扎一道定位筋,上下箍筋及定位箍筋绑扎完成后将柱插筋调整到位并用井字木架等临时固定架固定,然后绑扎剩余箍筋,保证柱插筋不变形走样。

2)钢筋绑扎好后底面及侧面搁置保护层垫块,厚度为设计保护层厚度5Omm,顶面保护层为25mm,以防出现露筋的质量通病。

3)注意对钢筋的成品保护,不得任意碰撞钢筋,造成钢筋移位。

5.4柱钢筋安装与绑扎

1)工艺流程:

弹柱截面位置线、模板外控制线→剔除柱根部混凝土软弱层至全部露石子→ 清理柱筋污染→对下层伸出的柱预留钢筋位置进行调整→将柱箍筋叠放在预留钢筋上→绑扎(焊接或机械连接)柱子竖向钢筋→确定起步箍筋、最上一组箍筋及柱箍筋加密区上下分界箍筋及位置→确定箍筋绑扎搭接及上下分界箍筋区段位置→确定每一区段箍筋数量→在柱顶绑扎定距框→绑扎起步箍筋及分界箍筋→分区段从上到下将箍筋与柱子竖向钢筋绑扎。

框架柱纵向钢筋连接接头相互错开。在同一截面内的钢筋接头百分率不应大于50%。各种节点的绑扎严格执行 16G101图集。

2)操作要点:

1、在框架柱的主筋连接之前,先将柱箍筋套在插筋上,主筋连接完毕后,在主筋上标注分档线将箍筋就位绑扎。

2、本工程钢筋必须绑扎到位,并保证保护层厚度尺寸,在框架柱钢筋绑扎过程中,采用定位箍进行定位。

3、为避免浇筑柱子、梁板混凝土时,柱筋被污染,浇筑柱子、梁板混凝土前,分两次在柱顶及梁板面标高以上 10mm处用塑料布包扎柱筋,高度≥500mm。

4、绑扎柱竖向受力钢筋时要吊正后再绑扣,在楼板内设一道柱主筋的外围定位筋与柱主筋绑扎,定位钢筋为C14,避免柱钢筋位移。柱筋在浇筑混凝土前应拉通线校正找直,通过钢筋定位箍固定其与模板的相对位置。柱钢筋定位框如下:

5、顶部定位箍位置根据现场放大样结果确定,放置高度为混凝土浇筑高度上口300mm,柱混凝土浇筑完成后,取下定位箍清理干净留待下次使用。为保证保护层尺寸正确,采用塑料垫块,垫块间距为600mm×600mm,梅花形布置。

6、箍筋的弯钩应在沿纵向受力钢筋方向错开设置。

7、需要注意柱子钢筋在楼层处小变大和少变多的情况,避免工程中的不必要的麻烦。钢筋直径由小变大的采用重新插筋的形式施工。

8、框架柱变截面按照16G101-1 第68页施工。

5.5墙体钢筋绑扎

1)工艺流程:

弹墙体线→剔凿墙体混凝土浮浆→修理预埋搭接筋→绑纵向筋定位筋→绑纵向筋→绑横向筋→绑拉筋或支撑筋

2)操作要点:

1、绑扎墙竖向受力钢筋时,要调正后再绑扣,绑扣时钢筋交叉点必须全部扎牢,凡钢筋搭接位置要绑扎三个扣即在两端和中间,以免不牢固发生变形,绑扎铅丝绑扎头必须朝内。

2、绑扎墙体钢筋时,水平筋拉通线,竖筋吊垂线,必须做到横平竖直,特别注意车库和主楼地下室连续外墙的竖筋吊垂线调整到位后将上部水平定位筋固定好,并增设外部支撑,保证外墙垂直和保护层要求。

3、将预埋的插筋清理干净,按1:6调整其保护层厚度符合规范要求,为保证保护层尺寸正确,采用塑料垫块,垫块间距为600mm×600mm,梅花形布置,车库外墙外立面垫块使用穿丝型砂浆垫块。

4、墙体钢筋定位靠水平控制筋和竖向控制筋,水平筋和竖向筋的定位筋每隔2000mm设置一道高于墙竖筋一等级梯形筋,可根据实际的钢筋间距作适当调整,当为短肢剪力墙时,其墙厚定位钢筋水平方向不得少于两个

梯子宽度=墙厚-2*(保护层+水平钢筋直径)

5、竖向钢筋的定位筋放置在混凝土浇筑高度上口300mm,以便周转使用。

6、箍筋的弯钩应在沿纵向受力钢筋方向错开设置。

7、为保证门洞口标高位置正确,在洞口竖筋上画出标高线。门洞口要按设计要求绑扎过梁钢筋,锚入墙内长度要符合设计及规范要求。

8、配合其他工程安装预埋管件、预留洞口等,其位置、标高均应符合设计要求。

9、各连接点的抗震构造钢筋及锚固长度,均应按设计要求进行绑扎。

10、剪力墙水平钢筋的端部锚入边缘构件时严格按照16G101-1施工。

11、剪力墙竖向分布钢筋起步距边缘构件钢筋为一个S(竖向分布钢筋间距) 。

12、剪力墙洞口尺寸<300mm时,洞边不再设附加筋,墙内钢筋由洞边绕过,不得截断,当洞口尺寸≥300mm时补强钢筋的构造做法见16G101-1 83页。墙上局部开槽做法见结构说明。

13、在楼板混凝土施工时要注意剪力墙钢筋的位置,不得跑位。

14、变截面: