边坡支护渗水怎么解决?

此工程地下三层,边坡采用预应力锚索,现在边坡支护已经基本完成,坡壁喷锚已经完成,现在很多坡壁出现渗水现象,影响清槽和垫层施工,请问怎么解决啊?

第1个回答  2010-03-31
1.在坡顶设置截水沟
2.在边坡里面插入排水管
3.在坡脚设置水沟,让出来的水从水沟中流走
4.坡内可能有裂隙,找到裂隙位置,用混凝土灌注
5.从地表查看,可能地表有进入边坡的通道
自己理解,给你编的,或许你能用得到。本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-11-05
  解决方法:
  施工过程中,施工单位密切关注现场的观察工作,对于坑内降水和深层搅拌桩施工实施全程分析工作,通过层层审核与分析工作,确认深基坑出现止水帷幕失效问题的主要原因:
  支护桩和止水桩考虑存在偏差,过于理想化的设计理念,不能切合实际进行应用,导致止水桩出现间隙,不能有效的封闭支护桩,完善支护桩间的漏水问题。
  支护桩和止水桩在实施工程时,没有严格按照交替作业,导致止水桩和支护桩施工相隔较长,导致支护桩和止水桩之间的缝隙,没有进行合理的形成漏水通道。
  如果基坑降水的速度过快,基坑外的水压就会增大,在基坑挖土之后,周围的水压力和土压力都会大幅度增加,支护桩承受侧向的负荷增大,导致支护桩和止水桩出现扭曲变形的情况,促使支护桩和止水桩中间存在缝隙问题,造成形成严重的漏水现象。

补救相关措施
  通过具体分析深基漏水的主要原因,结合施工现场的实际情况分析,决定采用“双液注浆引水堵漏法”。
  1引水堵漏
  可以利用麻袋或者棉絮等把支护桩位置处的漏水地方填堵密实。其主要的功能在于预防泥沙流失,发挥过滤水的作用。把渗漏位置两边的支护桩体表面的杂质及泥土清理干净,使内部混凝土裸露出来。进行渗漏位置的封堵操作时,如果渗漏的缝隙相对较小,则可以应用速凝水泥支撑的混凝土,对缝隙进行封堵操作;如果渗漏的缝隙相对较大,那么则应用速凝水泥支撑的砌砖墙进行缝隙封堵操作。砖墙的厚度依照渗漏缝隙的大小相应制备。在进行缝隙封堵操作期间,在恰当的位置加设导水管,当缝隙封堵结束后,由导水管将清水导出,从而降低水压。在缝隙封堵操作完成后,在堵水点位置以外打膨胀螺栓,悬挂钢筋网片,最后在喷涂一层速凝混凝土。
  2双液注浆
  为了使基坑围护的漏水位置,形成完整的止水帷幕,在基坑利用引水堵漏操作同时,在基坑的围护外侧结构漏水位置加添双液注浆处理。其具体操作如下:其一,钻孔。在深基坑顶部的漏水点处相应的止水桩外侧位置进行钻孔操作,成孔以后,将直径为3mm×2.5mm的注浆管通入孔底,利用清水进行钻孔清洗。需要注意的是,成孔的深度需要深于漏水位置至少100cm;其二,浆料的配置工作。进行注浆的建材原料应用的是PO32.5的普通硅酸盐水泥及水玻璃的双液浆,将水泥砂浆的水灰比控制为1:1,水玻璃的浓度约为25°Bé;水玻璃与水泥浆体的体积比约为0.5: 1;其三,注浆。在进行注浆操作时,应用的设备为普通的无缝钢管,连接孔口的方式为Y型连接。把两种浆体分开搅拌,在进行注浆施工期间,用机械泵分别压浆。注浆的数量需要依据真实的工程情况进行确定。在开始注浆前,应先注入水泥浆体,如果水泥浆体由渗漏位置流出时,则停止注入水泥,同时将水玻璃溶液注入其中。为了更好的提高封堵效果,当渗漏位置堵住以后,还应该继续注入水泥浆体,并且缓慢向上拔出插管,直至注浆的孔口向外翻浆为止。