我的UPS电源市电断电的情况下不能继续供电

纽特牌的,市电断开后蜂鸣器响一下就断,不能继续供电。考虑负载问题,用40瓦的台灯试了还是不行。电池换用汽车12V蓄电池。故障依旧。在不接任何负载也的情况下红灯亮貌似正常。
看到内部有许多调节电阻之类的原件也不敢动。
是在线式的UPS,正常使用停了电可以为电脑继续供电10分钟以上。

第1个回答  2010-03-08
UPS用的是铅酸电池,你的情况可能是UPS根本达不到你负载工率,配UPS时要先跟你设备相关的UPS,还有可能是内部电池问题,电池分足量和不足量的,你正常用时有什么反应?你是什么用的哪种的UPS?后备?在线?
回答补充后的问题:在线UPS最小负载也在1000W以上,而你正常才10分钟,这个不对劲! 因为后备中有负载900瓦的供一台电脑在20分钟左右,最小负载300W的内置电池4AH的也要在12分钟,对你情况有可能是你还有其它负载,或者你UPS不是正规的,应该是电池有问题,联系你供货商!
第2个回答  推荐于2016-07-09
10分钟的应该是后备式的,内置7AH蓄电池。
从你描述的情况看应该是电池失效,用汽车电池也同样现象要检查电池是否好的,如果确定电池没坏那就是UPS有故障了。本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-03-07
应该是电池坏了。汽车电池为启动型电池而不是后备型电池,不适合用在UPS上。