三角形接法的电机电阻值测量要把连接片分开吗
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2017-02-14
测每相绕组的直流电阻时应拆下连片,以便确定阻值的差异。
本回答被网友采纳
第2个回答 2017-02-16
不管是三角还是星型接法,额定电流都是一样的,6KW额定电流大约是12A。最省劲的算法是KW的2倍,如1KW额定电流是2A 20KW是40A
相似回答
万用表
量电机
绕组
电阻
时要不是
把连接片
拆开
答:
三角形连接要把连接片拆开
,星形连接不用拆。
大家正在搜
电机三角形接法电阻多少
三角形接法电阻测量
三角形电阻的总电阻
三相电机三角形接法
电机三相绕组电阻值怎么测量
星形电阻三角形电阻等效变换
三角形转星形接法电阻
三角形电机线圈两端电阻
75kw电机三角形相间阻值
相关问题
电机三角形接法带连接片任意两项之间电阻有多大
测量电机三相绝缘和相间通断的时候需要把里面的连接金属片拿掉吗...
测量电机是否烧坏时,电机接线柱里连片需不需折除?
三角形接法的电机 不拆连片 用万用表测量两两接线柱 测的是谁...
给我讲讲星形接线和三角形接线的电动机如何测量三相对地和相间的...
电动机星形接法测绝缘为什么不需要取联片
三角形连接的电机三项电阻为0
星形接法与三角形接法的两种电机怎么判断内部好坏