第3个回答 2009-07-08
15KW电机,额定电流30A,如果距离短,10平方铜导线安全载流量54A,选3x10+1x6即可。
但是现在存在远距离传输,有电压损耗问题。规定的长距离传送,电压降不超过5%,也就是18V,那么允许的消耗电压的阻值在30A电流下应小于18/30,即0.6欧姆。
1平方铜导线,电阻率0.01756,现在距离450米,也就是8欧姆。那么要达到阻值小于0.6欧姆,就要增大横截面积,不小于8/0.6,即14平方。
再结合上面的短距离下为3x10+1x6,所需电缆,线径应选3x16+1x10本回答被网友采纳