【求助】短肢剪力墙抗震等级为四级或非抗震时,轴压比规范上有要求么? ...

如题。。。。找了半天没找到啊。。。。只找到了下面这个:4 抗震设计时,各层短肢剪力墙在重力荷载代表值作用下产生的轴力设计值的轴压比,抗震等级为一、二、三时分别不宜大于0.5、0.6和0.7;对于无翼缘或端柱的一字形短肢剪力墙,其轴压比限值相应降低0.1;

第1个回答  2014-07-04
四级比三级控制的松,不应该是减少0.1的。我做的时候,是比照三级的,比三级的松一些。柱的轴压比是控制柱子的延性的。在框剪结构中,框架作为第二道防线,对轴压比的要求可适当放宽;对框支柱则要严格控制轴压比。对于剪力墙结构,控制轴压比也很重要,能使剪力墙有建好的延性和耗能能力。 查看原帖>>本回答被提问者采纳