剪切剪弯地震力三种刚度比的计算与选择(一)

如题所述

第1个回答  2023-02-25
(一)地震力与地震层间位移比的理解与应用
  ⑴规范要求:《抗震规范》第3.4.2和3.4.3条及《高规》第4.4.2条均规定:其楼层侧向刚度不宜小于上部相邻楼层侧向刚度的70%或其上相邻三层侧向刚度平均值的80%。
  ⑵计算公式:Ki=Vi/Δui
  ⑶应用范围:
  ①可用于执行《抗震规范》第3.4.2和3.4.3条及《高规》第4.4.2条规定的工程刚度比计算。
  ②可用于判断地下室顶板能否作为上部结构的嵌固端。
  (二)剪切刚度的理解与应用
  ⑴规范要求:
  ①《高规》第E.0.1条规定:底部大空间为一层时,可近似采用转换层上、下层结构等效剪切刚度比γ表示转换层上、下层结构刚度的变化,γ宜接近1,非抗震设计时γ不应大于3,抗震设计时γ不应大于2.计算公式见《高规》151页。
  ②《抗震规范》第6.1.14条规定:当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下室结构的侧向刚度与上部结构的侧向刚度之比不宜小于2.其侧向刚度的计算方法按照条文说明可以采用剪切刚度。计算公式见《抗震规范》253页。
  ⑵SATWE软件所提供的计算方法为《抗震规范》提供的方法。
  ⑶应用范围:可用于执行《高规》第E.0.1条和《抗震规范》第6.1.14条规定的工程的刚度比的计算。
  (三)剪弯刚度的理解与应用
  ⑴规范要求:
  ①《高规》第E.0.2条规定:底部大空间大于一层时,其转换层上部与下部结构等效侧向刚度比γe可采用图E所示的计算模型按公式(E.0.2)计算。γe宜接近1,非抗震设计时γe不应大于2,抗震设计时γe不应大于1.3.计算公式见《高规》151页。
  ②《高规》第E.0.2条还规定:当转换层设置在3层及3层以上时,其楼层侧向刚度比不应小于相邻上部楼层的60%。
  ⑵SATWE软件所采用的计算方法:高位侧移刚度的简化计算
  ⑶应用范围:可用于执行《高规》第E.0.2条规定的工程的刚度比的计算。
  (四)《上海规程》对刚度比的规定
  《上海规程》中关于刚度比的适用范围与国家规范的主要不同之处在于:
  ⑴《上海规程》第6.1.19条规定:地下室作为上部结构的嵌固端时,地下室的楼层侧向刚度不宜小于上部楼层刚度的1.5倍。
  ⑵《上海规程》已将三种刚度比统一为采用剪切刚度比计算。