一、基本操作
1) 非生产厂家人员和特殊情况,严禁带电拆卸后背板上连接头!
2) 励磁系统投入必须检查连接正确后,无异常情况,再将控制器投入运行。
3) 励磁系统退出后切除所有电源开关和保险。
4) 4、装置一般通过外部开关来进行操作,包括接到远方的起励、开/停机、增、减磁按钮。
5) 非生产厂家技术人员和特殊情况,一般不得在线修改控制器的保护定值和控制参数。参数修改后须反复检查确认无误后再投入运行。
6) 控制器设置了完备的防误操作功能,除非错误地修改了装置的设置参数,一般不会影响装置的正常运行。
二、 装置操作
1) 初步设定
在第一次起动发电机和XES-07时, 应按照下列步骤进行:
装置投入运行前,须投入供电电源以检查装置是否完好。交流供电电源投入后:
电源指示灯亮,液晶显示正常,通讯指示灯闪烁。
按人机界面说明设置好机组的相关参数,并保存好。
确认装置正常后方可投入运行。
2) 初次开机
如果机组刚刚安装完成,调节器处于断电状态,进行初次开机操作时可参考以下步骤:
a) 发电机完成冲转试验,各项试验结果性能完好。
b) 发电机综合保护试验完成,且与励磁连接的保护动作正常,励磁的远方控制操作正常动作,各项试验结果性能完好。
c) 调速器调整空转试验完成,各项试验结果性能完好。
d) 根据原理图检查励磁装置被打开的各处接线,检查各电源保险处于闭合位置。
e) 控制器输出回路与发电机绕组连接完好。
f) 检查电源保险原付边,确认无误后投入。
g) 正常建压后,进行各项静态试验,调整PID参数使机组空载稳定、可靠运行。
h) 正常建压正常后,第一次并网前(空载时)必须切换到恒流位置,带一定负荷后,检查励磁显示无功和有功、功率因数与实际一致后才能切换到恒压位置。
i) 并网后,观察励磁的测功显示正确后,方可进行并网后的励磁各项试验,再次修正PID参数使机组带载稳定、可靠运行。并根据运行的实际要求,再设定相关的功能并通过试验检测是否可靠运行。
至此,初次开机完成,参数经过确认后并记录存档,以备维护时检查。
3) 开机
如果机组刚结束大修或小修,调节器处于断电状态。进行开机操作时可参考以下步骤:
a) 恢复励磁装置在检修期间被打开的各处接线,检查各电源保险处于闭合位置。
b) 控制器输出回路与发电机绕组连接完好。
c) 检查电源保险原付边,确认无误后投入。
以上步骤完成后,机组即可开机升压。如果机组已处于运行状态,运行人员进行定期巡视时需检查第3项。
发电机建压必须满足以下条件:
a) 控制器输出回路与发电机绕组连接完好。
b) 发电机出口断路器未合上(发电机处于空载状态)。
c)快速升压:操作“起励”按扭,开始零起快速升压过程。发电机的机端电压会升至此前调节器预先设定的电压给定值。一般情况下,此预设值都设为100%额定。
4) 停机操作
a) 减有功负荷至零。
b) 减无功负荷至零。
c) 发电机与系统解列,从中控室或现地发“停机”或“灭磁”信号,机端电压自动降为零。
三、 定期维护
XES-07励磁控制器唯一需要的定期维护是经常检查XES-07和系统之间的连线是否清洁牢固。XES-07单元采用先进的表面贴装工艺制造,因此,建议非本公司专业人员不要进行任何维修。
四、故障处理
如果XES-07不能正常工作, 首先应检查相应的功能设定值。在励磁系统运行中遇到问题时, 可以参考下面的故障处理方法。
1) 发电机不能建立电压
第1 步检查所有的配线正确连接,参见系统典型接线图。如果配线错误或松动,重新正确接线。如果配线正确,进行第2 步。
第2 步检查发电机是否升到额定转速。如果发电机没有达到额定转速,增加发电机转速到额定。如果发电机升到额定转速,进行第3步。
第3 步如果XES-07采用自并励功率输入模式,检查加到输入端子的残压是否高于5Vac。如果残压低于5Vac,参考发电机使用手册,对发电机磁场提供初励。如果残压等于5Vac或更高,进行第4步。
第4 步检查所有的熔丝是否正常。如果有熔丝断开,更换熔丝。如果熔丝全部正常,进行第5步。
第5 步检查前面板“液晶显示运行状态是否为恒压运行状态,机组残压及频率显示是否正常,如正常进行第6 步。
第6 步检查液晶显示励磁变压器组别是否与实际一致,如一致进行第7步
第7步检查XES-07的PID设定值是否合适。如果设定值不合适, 调整设定值。如果起动设定值正确,进行第8 步。
第8步更换XES-07励磁控制器
2) 发电机输出电压过低
第1 步检查电压给定值是否太低。如果电压给定值太低,调整到正确的给定值。如果电压给定值正确,进行第2步。
第2 步检查液晶显示中发电机PT电压量程是否与实际一致,正常进行第3步。
第3 步检查发电机是否升到额定转速。如果发电机没有达到额定转速,增加发电机转速到额定。如果发电机升到额定转速,进行第4步。
第4 步如果XES-07采用并励功率输入,检查励磁变压器( 如果使用) 变比是否正确,容量是否正确,提供到XES-07功率输入端子的电压输出是否正确。如果励磁变压器变比不正确,容量太小,或提供的电压不合适,更换励磁变压器。如果励磁变压器正常,进行第5步。
第5 步检查测量用的电压互感器(如果使用)变比是否正确,是否能够正常运行。如果电压互感器变比不正确,更换电压互感器。如果电压互感器运行正常,进行第6步。
第6 步检查XES-07的PID设定值是否合适。如果设定值不合适,调整设定值。如果起动设定值正确,进行第7步。
第7 步更换XES-07单元。
3) 发电机输出电压过高
第1 步检查电压给定值是否太高。如果电压给定值太高,调整到正确的给定值。如果电压给定值正确,进行第2步。
第2 步检查测量用的电压互感器( 如果使用)变比是否正确。如果电压互感器变比不正确,更换合适的电压互感器。如果电压互感器正常,进行第3步。
第3 步检查液晶显示中发电机PT电压量程是否与实际一致,正常进行第4步。
第4步检查励磁功率单元是否故障,断开电源开关,用万用表通档检查功率单元对零线是否短路,如果阻值小于皓千欧级,说明功率单元故障,更换XES-07功率单元。
4) 发电机输出不稳定(振荡)
第1 步检查原动机的调速器工作是否正常。如果调速器不能正常地工作,根据使用手册建议的方法排除故障。如果调速器工作正常,进行第2步。
第2 步检查检测和输入电源接线是否牢固。如果检测和输入电源接线不牢固,紧固接线。如果检测和输入电源接线牢固, 进行第3步。
第3 步检查系统是否有多台发电机组并列运行,如果是直接并列运行的多台发电机组,检查正调差系数是否设置,否则应设置10%的正调差系数。如系数设置,进行第4步。
第4 步检查XES-07的PID参数是否设置在正确的值。如果PID参数设置不正确, 重新设值。
5) 过励限制
第1 步检查发电机是否过载。如果发电机运行超过额定负荷,切断负荷如果发电机在额定或低于额定负荷,进行第2步。
第2 步检查XES-07输出(励磁)电流限制是否设定得太低。如果输出电流限制设定得太低,调整到正确的值。如果输出电流限制设定正确,进行第3步。
第3 步检查发电机的励磁电流是否与XES-07一致。如果发电机的励磁实际电流与XES-07不一致,请设置液晶显示屏中的励磁电流变比与实际传感器一致。如果励磁机的励磁电流要求与XES-07一致,进行第4步。
第4 步更换XES-07单元。如果更换XES-07单元后仍不能排除故障,进行第5步。
第5 步参考发电机使用手册,发电机存在故障。
6) 过励保护
第1 步检查发电机是否过载。如果发电机运行超过额定负荷,切断负荷。如果发电机在额定或低于额定负荷,进行第2步。
第2 步检,检查发电机的励磁电流是否与XES-07一致。如果发电机的励磁实际电流与XES-07不一致,请设置液晶显示屏中的励磁电流变比与实际传感器一致。如果发电机的励磁电流要求与XES-07一致,进行第3步。
第3 步更换XES-07单元。如果更换XES-07单元后仍然不能排除故障,进行第4步。第4步参考发电机使用手册,发电机存在故障。