户外真空断路器的保护整定值是怎么计算的?
原容量800kVA现增容1000kVA,增容后总容量为1800kVA,需要修改户外断路器保护定整值,求帮助QAQ
举报该问题
其他回答
第1个回答 2018-04-09
变压器是多少的容量?
如果是10/0.44 1000KVA的变压器的话
额定电流
根据计算大约为57.73A
过流为1.5倍 1.5*57.73/600*5(互感器变比)=0.72A
过流设定0.72
过流延时0.5~1秒
速断为5倍 5*57.73/600*5(
电流互感器
变比)=2.40
速断设定2.40
速断延时 0秒
如果还是不会算找武成电气,柱上开关相关的都可以解答
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2020-10-26
你好!10kv户外真空断路器带3台200kvA的变压器保护定值怎么计算?
相似回答
高压
真空断路器整定值计算
求解,请问图中的数值
是怎么
答:
。
一般电流保护的整定值是根据线路需要保护的容量计算的
。举个例子。如果变压器为500KVA的,那么我们的计算就是500KVA/1.732/10KV=28.87A 此值只是一个参考值。我们为了不让断路器频繁的跳闸影响使用,取值的时候是取参考值的1.2到1.5倍的。如28.87*1.2=34.64——28.87*1.5=43.31。当然...