户外真空断路器的保护整定值是怎么计算的?

原容量800kVA现增容1000kVA,增容后总容量为1800kVA,需要修改户外断路器保护定整值,求帮助QAQ

第1个回答  2018-04-09
变压器是多少的容量?
如果是10/0.44 1000KVA的变压器的话
额定电流根据计算大约为57.73A
过流为1.5倍 1.5*57.73/600*5(互感器变比)=0.72A
过流设定0.72
过流延时0.5~1秒
速断为5倍 5*57.73/600*5(电流互感器变比)=2.40
速断设定2.40
速断延时 0秒
如果还是不会算找武成电气,柱上开关相关的都可以解答本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2020-10-26
你好!10kv户外真空断路器带3台200kvA的变压器保护定值怎么计算?