电缆隔层应该有哪些装置?

如题所述

第1个回答  2020-11-02
电缆穿隔密封
模块式电缆密封系列产品又称电缆密封件,是电缆、光纤等贯穿密封形式的一种特殊产品,主要是为了达到密闭、防火、防水等要求,同时保证穿越物体的完整性。

模块式电缆密封系统由电缆密封框架、电缆密封模块、压紧装置、隔层板四部分构成,电缆密封模块采用环保氯丁橡胶压制而成,模块由两个半块及芯棒拼合而成,其适应的电缆外径可在一定范围内调整,同时有实心模块可供选择备用。模块一般为截面是正方形的长方体,该产品广泛应用于船舶制造、海洋工程、石油化工、电力电信、国防军工、工业及民用建筑等领域。
主要作用是:密闭、防火、防水、耐压、防雷、防爆、抗干扰、抗震动、防虫害、防辐射等,同时能保证穿越物体的完整性;安装简单、灵活,调节容易,占用安装面积小,增加、减电缆数量容易;无卤素,环保。
猜你关注广告
隧道用电力电缆盖板和电力用电
第2个回答  2020-11-02
电缆夹层、电缆隧道的火灾危险性均为丙类,严格来说这两类场所均不属于生产厂房,而属于生厂辅助性设施。常见于钢铁冶金企业、有色金属工程、火力发电厂和变电站,公共建筑中的管线夹层内的安全疏散要求可参照其规定,电缆夹层、管线夹层的疏散距离可根据其所在建筑的耐火等级和建筑高度,按GB50016-2014(2018年版)中3.7.4条文有关丙类生产厂房的疏散距离确定。

关于电缆隧道、电缆夹层、电气地下室等的消防措施如下,

①一般要求:依据GB50414-2018,❶主电缆隧道应满足人员进入检查、检修、维护和事故状态下施救的要求。两边有支架的电缆隧道,支架间的水平净距(通道宽)宜≥1.0m;一边有支架的电缆隧道,支架端头与墙壁的水平净距(通道宽)宜≥0.9m 。隧道高度宜≥2.0m;❷电缆夹层、电缆隧道应保持通风良好,宜采取自然通风。当有较多电缆缆芯工作温度持续达到70℃以上或其他因素导致环境温度显著升高时,应设机械通风;长距离的隧道,宜分段设置相互独立的通风。机械通风装置应在火灾发生时可靠地关闭。地面以上大型电缆夹层的外墙上宜设置通风装置。❸电缆隧道内应设排水设施,并采取防渗水和防渗油的措施。❹可燃气体管道、可燃液体管道严禁穿越和敷设于电缆隧道或电缆沟。❺密集敷设电缆的电气地下室、电缆夹层等不应布置油、气管或其他可能引起火灾的管道和设备,且不宜布置热力管道。❻地下变电站电缆夹层宜采用低烟无卤阻燃电缆[1]。

②防火分隔措施:❶防火分区分隔,a地上电缆夹层应≤1000m2,当设置自动灭火系统时,可扩大1.0倍;b电气地下室应≤500m2,当设置自动灭火系统时,可扩大1.0倍;c电缆隧道应设防火墙和防火门进行分隔,其间距应≤100m,当设置自动灭火系统时,防火分隔的间距可扩大到150m[2]。依据 GB50229-2019,❷在电缆竖井中,宜每间隔≤7.0m采用耐火极限≥3.0h的不燃烧体或防火封堵材料封堵[3]。❸电缆从室外进入室内的入口处、电缆竖井的出入口处,建(构)筑物[4]中引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位,电缆贯穿隔墙、楼板的空洞应采用电缆防火封堵材料进行封堵,其防火封堵组件的耐火极限应≥被贯穿物的耐火极限,且≥1.0h。❹防火墙上的电缆孔洞应采用电缆防火封堵材料或防火封堵组件进行封堵,并应采取防止火焰延燃的措施,其防火封堵组件的耐火极限应为3.0h。

③安全疏散措施:依据GB50630-2010,❶建筑面积≤250m2的电缆夹层、无人值守且建筑面积≤100m2的电气地下室、地下液压站、地下设备用房,可设一个安全出口。❷长度>60m的电缆隧道,应分别在距其两端≤5.0m处设置安全出口;当电缆隧道长度>200m时,中间应增设安全出口,其间距应≤100m。

④消防设施: ❶依据GB50414-2018,厂房内长度>50m的电缆隧(廊)道,厂房外连接总降压变电所或其他变(配)电所的电缆隧(廊)道;建筑面积>500m2的电气地下室;建筑面积大于1000m2的地上电缆夹层。应设细水雾、水喷雾,其他场所宜设细水雾、水喷雾。水喷雾、细水雾灭电气火灾时,应选用离心雾化型水雾喷头、离心式细水雾喷头,同时细水雾宜选择全淹没应用方式的开式系统。❷依据GB50116-2013,电缆隧道外的电缆接头、端子等发热部位应设置测温式电气火灾监控探测器。隧道内应沿电缆设置线型感温火灾探测器,且在电缆接头、端子等发热部位应保证有效探测长度;隧道内设置的线型感温火灾探测器可接入电气火灾监控器。本回答被网友采纳