4.5米的大梁,左右两侧是3.8米预制板各9快,梁上方是4.5x3米实心24墙体,墙体上也是左右打

4.5米的大梁,左右两侧是3.8米预制板各9快,梁上方是4.5x3米实心24墙体,墙体上也是左右打3.8米预制板各9快,这样下来等于大梁上承受共36快楼板的一端压力和一面墙,大概有多少吨,我估计下大概22顿,请问有这样盖的吗,农村房子,大梁怎么配筋,大梁挑两层

第1个回答  2014-09-01
有这样的重量,干嘛不用混凝土浇顶呢?用楼板的房子不安全追问

农村盖的,大部分是预制板,

请问能承受吗

追答

不太安全,主要抗震度不够

追问

大梁一头是构造住一头在圈梁上压这,除去抗震度请问承重后够不够,我看害怕会断

追答

不是很安全的

第2个回答  2014-09-01
问建筑公司的人吧
第3个回答  2014-09-04
梁挑两层,荷载变得复杂不好计算,不安全,其实你可以层层设梁,中间的隔墙可以做12墙,这样安全多了。像你的情况梁可以这样:梁截面240x400,底筋3根22,面筋2根18,梁两端各1根1.5米长∮18负筋,箍筋∮8@100/200。追问

房子盖好了,我之前也不懂,已经开始装修了,请问我这个大梁,也就是你说的一梁跳两层,我又问了问盖房子的,我家的这个梁是250x550的,下面是4根25的螺纹钢,面筋是3根25的,腰筋是两根22的,箍筋有点小是6个的,距离是150/200,你说我这个梁行不行,安全吗,已经没办法改了,谢谢指导

负筋是干嘛的

在吗

在吗

请问你给的配筋是我家这一大梁挑两层的配搭吗,梁上一面墙两层楼板,急

在吗

在吗