第1个回答  2023-02-17
  【摘 要】砼缺陷一直困扰着中小型水电站建筑物的质量,主要表现为不同程度的蜂窝、麻面、错台、冷缝、部分漏振、凹凸不平等问题,采用环氧基液、环氧砂浆和预缩砼等工程技术措施对砼缺陷进行处理,有效的解决了这一问题,满足了工程质量和技术的要求,同时加强后续工程建设施工监管,避免类似缺陷出现,确保工程质量。
  【关键词】砼缺陷;修补;环氧;预缩砼;质量
  中小型水电站往往因其建设中的众多自身因素,给工程质量管理带来了许多难题,出现各种质量问题,尤其以水工建筑物砼缺陷较为突出[1]。下面就以某中型水电站导流洞工程为例,谈谈中小型水电站建筑物砼缺陷修补方案。
  1 工程概述
  某中型水电站导流洞工程是施工期间满足导流要求,运行期间为泄洪冲砂洞。导流洞工程长度653m为平底三心拱系全断面钢筋砼衬砌,净空跨度10m,衬砌厚度60cm、80cm;最大泄洪流量1170m3/s,最大流速18m/s迫近高流速,对于砼内部密实度、表面光洁度和平整度等技术要求高。
  2 缺陷情况与原因分析
  2.1缺陷情况
  导流洞边墙、顶拱砼已浇筑174.7m长(0+020~0+064.5 、0+504.66~0+634.5)。整个已浇段的边顶拱砼,多处出现不同程度的蜂窝、麻面、错台、冷缝、部分漏振、凹凸不平等砼缺陷。
  2.2原因分析
  究其原因主要是机械故障与砼振捣不到位等因素引起,小部分是由于模板加固不牢、拼缝不严造成漏浆引起蜂窝、麻面、错台。为了保证导流洞的工程质量满足设计要求,确保工程运行安全,必须对工程缺陷进行修补。
  3 缺陷修补方案
  3.1砼凸出部分修复
  采用砂轮机打磨平整,后用环氧基液涂刷。环氧基液以6101型树脂:乙二胺:二丁脂:丙酮=100:6~7:15:20为配合比(重量比,单位:g),将环氧树脂加热至60℃,加入二丁脂和丙酮拌匀,再加入乙二胺拌匀而成。
  环氧基液涂刷方法:待修补砼的砼面、孔、洞、槽验收符合要求后将表面全部涂刷环氧基液,涂刷环氧基液均匀全面,不留气泡,钢筋表面也要均匀涂上环氧基液。环氧基液涂刷力求薄而均匀,以不超过1mm厚为宜。基液涂刷后要保持环境清洁,防止灰尘、杂物等附着于表面。
  3.2砼麻面的修复
  采用人工凿毛,清洗干净经验收合格后,先环氧基液打底再用环氧砂浆压实抹平。环氧基液的制作和施工同上,环氧砂浆制作和施工工艺如下:
  3.2.1环氧砂浆配合比(重量比,单位:g)
  配合比:在环氧基液中加入填充料。
  填充料:P.O42.5R水泥150g、细砂375g。
  配制工艺过程:将混合均匀并预热至30℃的填充料加入拌制好的环氧基液中搅拌均匀。
  3.2.2环氧砂浆的施工工艺和技术要求
  1)环氧砂浆施工应沿逆水流方向进行,全断面涂抹时宜按先顶面、再侧面、后底面、先上后下的顺序施工。
  2)大面积施工时,宜采用分块施工法,每一施工块可宽3m~5m,施工块间预留30mm~50mm的间隔缝,待1d~3d环氧砂浆固化后再填补间隔缝。填补施工时要求压实抹平,施工面要与两边的施工块保持齐平,无错台、无明显接缝。
  3)施工前先在施工块的边缘固定厚度标尺,然后再涂环氧砂浆。施工时要边涂抹、边压实、边找平,涂完环氧砂浆后30min~60min(具体时间视现场温度而定),待砂浆初凝时再进行提浆、收面(表面提浆、收面的时机以环氧砂浆即将失去塑性,仍能压抹出光泽为宜)。
  4)涂层提浆收面后,表面要求密实、平整,不得有明显的搭接痕迹、下坠、裂纹、起泡、麻面等现象。如果发现,应及时处理,严重者必须凿出重抹。
  5)施工中出现的施工缝应做成斜面(即与水平面成45°)。再次施工时,应先将斜面清洁处理并涂底涂料,要着重做好接缝处砂浆的压实、抹平,避免出现冷缝接茬。
  6)环氧砂浆的稠度以满足施工层不脱落、不起皮、不起皱、不流坠等施工性能为宜。拌合好的环氧砂浆超过适用期时,应废弃,不再使用。
  7)环氧砂浆厚度为5mm~20mm。涂层厚度的允许误差范围按表1所述执行。
  表1 涂层厚度允许误差范围(单位:mm)
  设计厚度 误差范围
  5~10 ±1.0
  11~20 ±1.5
  8)每一施工层的厚度为5mm~10mm,待前一施工层环氧砂浆完全失去塑性,不再变形时方可进行下一道施工。
  9)环氧砂浆的施工环境日温差不宜太大,施工温度在 15℃~30℃比较合适,应按配方使用要求决定使用温度。露天施工时应避免日光直射施工面,应搭设遮阳棚。养护期间,涂层应避免受到行车、人踏、撞击以及水浸、雨淋、雪盖、暴晒等,养护龄期一般为7d。
  3.3 砼蜂窝与部分漏振修复
  人工将不密实的砼全部打掉,用清水冲洗干净,经验收合格后进行修复。当孔洞较大时,先用预缩细石砼压实填平,预留3cm厚度使用环氧砂浆修复。
  环氧砂浆施工方法同上,预缩砼制作和施工方法如下:
  1)预缩砼:在干硬性预缩砂浆中加入细石,作为大孔洞或大坑凼的填充。
  2)干硬性预缩水泥砂浆:是一种水灰比小、稠度低,拌好后归堆放置30~90min后再使用的水泥砂浆。
  3)配合比:水灰比0.28~0.32、灰砂比1:2~1:2.5, 水:水泥:砂:细石=(0.28~0.32):1:(2.0~2.5):(4.0~5.0)
  4)材料:普通硅酸盐水泥P.O42.5R,细砂及拌和用水。
  5)施工工艺:填补前,先对基面凿毛、清污、冲洗、湿润,使其处于饱和面干状态。之后刷一道水灰比为0.4~0.45的浓水泥浆作粘结剂,再分层填补预缩砼,每层厚3~5cm,用木锤敲击捣实,直至泛浆,表面用皿刀抹光。对修补厚度大于8cm的部位,各修补层间用钢刷刷毛,以利结合。
  3.4 砼错台修复