我房子的独立柱截面是0.4米x0.4米,高4.2米的,用325水泥浇铸,梁是0.24米x0.30米,长4.5米,用425水泥浇铸。顶板跨度是4.5米x4米,用425水泥,8毫米截面螺纹E400钢筋。请高人指点下,我这个柱子,梁,板的最大承载力分别是多少吨?
板厚12厘米。
按325水泥的抗压强度计,我那柱子能承受530吨重,对吗?好吧,我请问,要使板的承载力达到800公斤每平方米,该如何设计?板跨度仍是4.5米X4米。
追答不对,32.5水泥怎能配出C32.5混凝土?C30混凝土的抗压强度设计值14.3N/mm²,
500×500×14.3=3625000N=3625KN=362.5吨,这362.5还是虚的,除去1.2乘柱子自重才是梁板自重×1.2+板上活荷载2.0KN/m²×1.4。所以规范柱子真正能承受大约300吨吧!
楼主要求板的承载力达到800公斤每平方米(不包括板自重)就需要达到设计活荷载800×1.4=1120kg/m²即11.2kN/m²,所以你的板混凝土C30,厚度得200mm。
以上计算,楼主会很不理解,因为楼主不知道混凝土结构设计规范,说通俗话,楼主不是结构师。
我当然不是结构师是个普通人。我是看到厂房的楼板,写明最多可以承载800公斤。但是板也是12厘米,每块板宽3米x3米,它怎么能承载800公斤呢?
我当然不是结构师是个普通人。我是看到厂房的楼板,写明最多可以承载800公斤。但是板也是12厘米,每块板宽3米x3米,它怎么能承载800公斤呢?
追答3米×3米与4.5米X4米的跨度差别太远!知道弯矩是与跨度的平方成正比的吗?3²=9,而4.5²=20.25,9与20.25比,你看差多大!