我房子的独立柱截面是0.4米x0.4米,高4.2米的,用325水泥浇铸,梁是0.24米x0.30米,长4.5米,用425水泥浇铸。顶板跨度是4.5米x4米,用425水泥,8毫米截面螺纹E400钢筋。请高人指点下,我这个柱子,梁,板的最大承载力分别是多少吨?
板厚12厘米。

第1个回答  2014-06-04
缺少板的厚度,设为120mm.设楼上用途为卧室,活荷载2.0KN/m²。板的自重荷载0.12×25=3.0﹙KN/m²﹚;并设梁为单跨简支。
板在梁上的自重线荷载为4×0.12×25=12(KN/m);活荷线荷载2×4=8(KN/m);梁自重线荷载0.24×0.3×25=1.8(KN/m)。
所以板的总荷载计算值为1.2×3.0+1.4×2.0=6.4﹙KN/m²﹚;
梁的总线荷载计算值为1.2﹙12+1.8﹚+1.4﹙8﹚=27.76(KN/m)。
由于楼主的梁、板、柱的平面关系不明确,往下计算无法进行!
答补充:楼主仅仅补充了板厚,这我已假设了。梁、板、柱的平面关系不明确;梁的纵向钢筋等级、直径、根数;梁的箍筋直径、间距;混凝土的等级等等都不知道,怎么计算?
楼主应该问如何做结构设计,不应该问“最大承载力分别是多少”。就等于是一个盒子高300mm,长、宽,底板厚、盒壁厚,装什么都不说清楚,问人家能装多少重一样!追问

按325水泥的抗压强度计,我那柱子能承受530吨重,对吗?好吧,我请问,要使板的承载力达到800公斤每平方米,该如何设计?板跨度仍是4.5米X4米。

追答

不对,32.5水泥怎能配出C32.5混凝土?C30混凝土的抗压强度设计值14.3N/mm²,
500×500×14.3=3625000N=3625KN=362.5吨,这362.5还是虚的,除去1.2乘柱子自重才是梁板自重×1.2+板上活荷载2.0KN/m²×1.4。所以规范柱子真正能承受大约300吨吧!
楼主要求板的承载力达到800公斤每平方米(不包括板自重)就需要达到设计活荷载800×1.4=1120kg/m²即11.2kN/m²,所以你的板混凝土C30,厚度得200mm。
以上计算,楼主会很不理解,因为楼主不知道混凝土结构设计规范,说通俗话,楼主不是结构师。

追问

我当然不是结构师是个普通人。我是看到厂房的楼板,写明最多可以承载800公斤。但是板也是12厘米,每块板宽3米x3米,它怎么能承载800公斤呢?

我当然不是结构师是个普通人。我是看到厂房的楼板,写明最多可以承载800公斤。但是板也是12厘米,每块板宽3米x3米,它怎么能承载800公斤呢?

追答

3米×3米与4.5米X4米的跨度差别太远!知道弯矩是与跨度的平方成正比的吗?3²=9,而4.5²=20.25,9与20.25比,你看差多大!