第1个回答 2018-02-15
(1)目前变电站电气安装过程与过去是大相庭径,目前的安装方式是通过螺栓固定的方式将变压器固定在钢座上边,让钢座和接地干线连接,并将它们与地面相连接。 因此常会因为钢座的大小与变压器大小不一样而使安装工作无法进行。
(2)工作不够细心使得安装出现问题。
电力设施建设部门的每个工作人员都要经过专业的技能培训,对于施工过程中每个人所负责的细节都会有专门的分工,施工单位也要对施工过程严格要求,加强施工过程的管理,从根本上保证施工质量的提高。 在安装过程中对仪器仪表的安装过程要求很高,实际施工过程中要严格按照原定施工计划进行操作。
但是很多时候往往由于工作人员的失误或者业务技能不够专业,仪表安装不够准确、牢固,掉落,从而酿造成重大的事故。 因为变电站电气安装的环境要求很高, 要尽量避免在潮湿或者粉尘较多的地方施工,如果现场环境不可改变,就要求改进防尘防潮工作。
(3)变电站的电缆保护措施不够完善。
在变电站中, 很多电缆都是铺设在地面下的,所以很少能够引起人们的注意。 在电缆的安装过程中,由于工作人员的错误操作,时常会有异物或者水进入到电缆管孔当中,使得电缆被阻塞,下雨时造成电缆内积水,从而使电缆被破坏。 如果不对电缆加以积极有效的保护,会给变电站的安全带来严重危害。
(4)屏柜的安装过程。
在变电站中安装的屏柜之间都会有连线,如果连线摆放的不够整齐,一些电缆的芯线不明显,电缆安装过程中没有按照规章制度的要求进行施工,并且屏柜的设计摆放不够合理, 端子排没有按照要求进行摆放,没有隔离端子排的正电源与合闸回路的正负电源,都会给日后屏柜的维护和保养造成很大的困难。
(5)变电站中二次接线和电缆铺设不合理。
变电站中有很多的电缆,如果电缆的整体排列不够规则, 二次接线时往往会出现现场排线交叉混乱,电缆注释不够明确、文字标注错误、标注不合格等问题也时常发生。
(6)电气安装过程中关于设备的调整 :断路器控制箱中的继电器要及时进行调整,保证机电一体化与三相跳闸一致, 并要严格按照调度文件进行验收,对于漏电、油泵打压时间过长等问题要严格按照施工规范中的要求加以调整;对于设备的调整要符合施工要求的规范,例如,断路器支架和基础之间使用垫片数不可以超过 3 个, 片与片之间的焊接要保证牢固,总厚度要不大于 10mm; 对电气设备中使用的一些螺栓等器件要保证拧紧(变电器、TA 等设备上所连接的二次接线盒等很多时候由于螺栓松动导致接线盒进水、受潮等问题不能够正常的工作)。
(7)电气安装过程中不同工种之间配合不紧密。
变电站的施工过程要涉及到很多不同的领域,如果不同的施工方向人员交流不够通透,会导致在专业交界的地方出现很多问题。 常见的问题有:电表的安装不够规范, 在电表与远程监控系统的接线处没有人负责,导致电表远动装置连接不正常或者不能工作;GPS 的对时没有进行及时调整,不能够正常使用;变电站中的保护接口和通信接口的连接不够明确, 没有光配线架子端的接线图;变电站中的故障录波器的电话线未连接。本回答被网友采纳