11问答网
所有问题
煤矿井下高低压开关中的过载常数是什么意思
过载常数的整定会影响电机的启动吗,如何整定它?
过载常数与过流整定在高低压开关中是分列的两个参数,在实际工作中我碰到调高过载常数电机正常启动过流整定不变,我想知道过载常数在这里起什么作用它是怎样定义的
举报该问题
其他回答
第1个回答 2009-06-03
井下启动器的整定一般与电压和负载有关系。电压不同启动器的整定也就不同,整定低了。电动机不会启动,高了起不到保护作用,
1140V电压 :电动机保护的整定为:电动机的功率*0.7=电动机保护的整定参数
660V电压:电动机保护的整定为:电动机的功率*1.1=电动机保护的整定参数
380V电压:电动机保护的整定为:电动机的功率*1.5=电动机保护的整定参数
不知道这样你能明白吗?
其中的0.7和1.1以及1.5是从电网中的功率因素等等计算中获得的
相似回答
高低压开关的
保护特性知识及其合理整定
答:
低压
断路器一般自带过流长延时保护和短路瞬动保护,塑壳
开关的
保护整定值在出厂时就已经调定,在购买时应根据负荷特性选择购买合适整定值的断路器;带智能脱扣器的万能式断路器的整定值通过智能面板或外接编程器可以调整。
高压
断路器的保护是独立的,可按保护要求和费用情况选择电磁型保护或微机保护,普通...