一般不少于1米,如果要没做超前钻,需探明桩底岩土有无异常则:3倍桩径不少于5米
请参考《钻芯法检测混凝土强度技术规程
CECS03:2007》
钻芯法的检测目的是,检测强度,桩长,完整性,因牵涉到强度检测,所以砼必须满足28天。
目前,普通强度等级混凝土芯样(100mm*100mm)圆柱体的芯样)强度和标准养护试件(150mm*150mm*150mm立方体的标准试件)强度的比值,我国采用0.86.每个国家采用的都不一样,这里我就不说别的国家是多少.
C25混凝土强度代表值21.5 就差不多了,如果要往上面报的话,还要尽量要高一点,保险一点。
根据不同的规程有不同的修正方式:
1回弹规程 按系数进行修正:将测区换算强度除以测区的芯样强度,6个测区以上求得修正系数平均值
2钻芯规程 按常数进行修正: 将测区换算强度减去测区的芯样强度,求得常数平均值
你好,不需要的,一般只要求做复合地基承载力检测和复合地基单桩增强体承载力检测,符合标准要求就可以了。
不需要养护呀,取样后只要加工好了就可以试验,除非是你要确定潮溼状态下的混凝土的强度,那就有在水中浸泡40~48小时。CECS 03:2007《钻芯法检测混凝土强度技术规程》第7.02
CECS 03 : 2007
1.检测结构的强度不大于80MPa的普通混凝土。 2 、结构中混凝土芯样应加工成符合规定的试件。 3、抗压的芯样试件宜采用标准试件其公称直径不宜小于骨料最大粒径的3倍,也可采用小直径芯样试件但其公称直径你不应小于70mm且不得小于骨料最大粒径的2倍。 4、钻芯法可用于确定检测批或单个构件的混凝土强度推定值,也可用于钻心修正方法修正间接强度检测方法得到的混凝土抗压强度换算值。
采用钻芯法检测的目的:即从结构中钻取混凝土芯样,通过对芯样试件施加作用力的试验方法确定该混凝土强度。故采用钻芯法检测结构混凝土强度前,应根据设计采用的混凝土强度等级、检测龄期和抗压强度试验报告为准。一般是以混凝土龄期达28d(或设计规定的龄期),而不是混凝土强度值。
取样范围:仅对50mm2及以下的220/380V用电线路的电线进行取样送检,其余部分应根据实际情况决定是否取样或取样的批量;
取样批量:按照进场的同一生产厂家,同一规格型号的材料数量为基数进行取样,材料数量(长度)在1万m及以下的取一组试样,一万米以上的按2万米取样一组,但取样数量不少于两组;
政院检测。