我的理解是,假如屋面的一个阳角,采用卷材防水铺贴,阳角的左侧和右侧分别用一张卷材防水贴过来,包住阳角,再加上附加层,那么阳角部位一共就应该有三层卷材防水;但是实际上现场只有1-2层,其中一层是左侧或者右侧的任意一侧的卷材防水贴至阳角,另外一层则是附加层刚好包住阳角,这样的话就少了一层,这个做法对么?还有,现场实际检查中,有几处阳角/阴角部位,只有一层附加层防水贴在那,左侧和右侧的卷材因为卷材长度有限,没有贴至阳角/阴角部位,而是贴在离阳角/阴角不远的地方,和附加层搭接着的,这做法对么?
什么情况。。
你理解是错误的,屋面阴角做圆角,然后上在拐角处上下各25公分
你看这张图左侧的阴角部位,如何理解(图片点击放大看,看左侧阴角)
这样施工是错误的,给你看看图集做法:
所以,你那做法是不对的
那我就简单的问,阴阳角位置一共几层防水?应该是两层对吧?
是的
先做附加层然后再大面积施工