低压配电室万能断路器遇故障不能跳闸的原因?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-05-17
保护输出回路断线。
第2个回答 2020-05-17
说简单点,万能断路器就是一个刀开关。万能断路器下边应该加装漏电总开,用来解决
本回答被网友采纳
相似回答
小水电站中常用的
低压配电
柜DW15-1600
断路器
出现
故障不能
调闸,如何排除...
答:
1、是否故障电流未达到DW15-1600的预设保护值
2、检查DW15-1600的智能控制器,看控制器能否故障跳闸(一般在断路器合闸后按智能控制器的试验脱扣按钮)。如果按了试验脱扣按钮后未听到啪啪的声音且断路器未能脱扣证明控制器损坏,需更换控制器。如果能听到啪啪的声音断路器也不能脱扣说明断路器脱扣半轴与智...