请问房建的基础人工挖孔桩验收的时候需要注意些什么?

如题所述

第1个回答  2019-07-27
人工挖孔桩中心位偏差不得大于50mm,见jgj94-2008《建筑桩基技术规范》。
”重新定位从新挖孔吧“是做不到的!必需设计人来现场研究处理方案,任何人说的都无效。
第2个回答  2019-12-25
房建的基础人工挖孔桩验收的时候需要注意:
1、人工挖孔桩专项施工方案;
2、材料进场报审及见证取样复检(钢材原材、焊接等),如采用商品砼,水泥,砂石,配合比设计、混凝土搅拌质量记录表等预拌砼厂家提供;否则按要求需复检的复检;
2、桩基础基线复核;
3、挖孔桩成孔检查记录;
4、护壁泥浆质量检查记录;
5、挖孔桩钢筋笼安装隐蔽验收记录表;
6、人工挖孔灌注桩施工资料汇总表;
7、砼试块送检,按规范要求,每条桩50立方砼为一组,少于50立方也是一组,基本就是每条桩送一组;不需要同条件养护,因为它是水下砼;
8、混凝土坍落度检测记录表;
9、混凝土试块试验结果汇总表;
10、混凝土抗压强度计算表;
11、土方开挖后桩基础复核及桩质量检查表;
12、土建隐蔽工程质量验收记录表;
13、混凝土灌注桩钢筋笼制作工程检验批质量验收记录表;
14、混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录表;
15、人工挖孔桩分项工程质量验收记录表;
16、人工挖孔桩子分部工程质量验收记录表(桩基础需要单独验收);
17、桩机行走图(竣工图);
18、施工资质等;
19、技术交底;
20、有些地方需做桩基础开工报告申请记录;
21、桩基检测(成孔到持力层后组织检测单位进行桩深层平板载荷试验、浇注砼后进行高低应变试验(一般浇筑10天后)、进行静载试验)。