不同直径的钢筋100%搭接的搭接长度为1.6la(非抗震)或1.6laE(抗震)
理由如下:
根据11G101-1混凝土结构施工图钢筋平法图集第55页的图示内容,详见图示:
![](https://video.ask-data.xyz/img.php?b=https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/c2fdfc039245d688c75d3310a3c27d1ed21b2422?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto)
举例计算如下:
非抗震,C30混凝土,三级钢,不同直径的两种规格钢筋:直径16mm和20mm的两种钢筋搭接,100%搭接接头面积百分率,计算搭接长度如下:
根据11G101-1第55页的计算公司:
ll=1.6*35d=1.6*35*16=896mm
1.3ll=1.3*896=1164.8mm
需要注意的是,在不同直径的钢筋搭接时,按直径较小的钢筋计算。