店里用3相电,安的4线空气开关40A的。3火线没问题,就是从外面接进来的那1根零线与接口处烧黑了,正解加分

空气开关40A,店里所有电器加起来功率有18kw,都是用的单相220V的电,如果是电流过大,怎么零线烧焦了还不跳闸呢?
外面接进来的线用的3+1铝线,空气开关接口处是铜的
求如何解决,是不是要换一个100A的空气开关?
急急急!!!

第1个回答  2011-04-20
你好。如果空气开关是正常的话,最大的可能是那根零线的接触不良造成的(如果那四根线是一样粗细的话)。假如电流强度超过40A的动作电流,用不着等到零线烧焦它就已经跳闸了。另外,那根零线的容量应该放大,同样粗细的线,回到 零线上的电流强度比其它三根线上的高很多——也就是电流不平衡。想要安全不出问题,建议进线使用10平方的电线,空气开关换大一点的。
第2个回答  2011-04-20
你的描述不是很清楚。是否零线进开关的地方烧黑了、可能接头处松动或零线太细所致,另外空开也有点小,建议更换个63A的。追问

从外面进来的零线接口处烧焦了,3相负荷不均匀也有影响吗?

追答

有影响。尽量使三相负载相近。这样可减少流经零线的电流。

追问

功率/电压=电流,总功率18KW,都用的220v,空开不得用80A的吗?求解,非常感谢

追答

你说的也对。但是你这线路可看做是一个三相电路啊。另外你没有说出线路的导线截面是多少的。其实你这问题很简单,只是我不在现场,无法全面分析。

追问

我想换个德力西的CDM10 80A的断路器,再平均分一下三相的负载,能解决问题吗?还有其他要注意的吗?最后一次追问哈,分给您了

追答

80A的也可以,其实没啥要注意的,尽量做到三相平衡就行了。

本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-04-20
接头处松动或零线太细,三相负荷不均匀的缘故,重新调配负荷
第4个回答  2011-04-20
空气开关18千瓦40安培刚好。问题是进线不能用铝芯线啊。
第5个回答  2011-04-20
零线接地了,空气开关只跳火线的!40a你的够用的!追问

零线接地了是什么意思啊,能再赐教一下吗,非常感谢