建筑施工过程中,柱标高与图纸不符,怎么处理

如题所述

第1个回答  2011-05-30
详查图纸有无出入,图纸没错按图纸要求施工到图纸标高,如与实际有出入联系设计单位,出设计变更联系单。追问

柱子已浇注混凝土,经测量检查,标高和图纸不符,该怎么处理?

追答

如果是测量失误,不是设计院的失误,报请监理后做如下施工:
过高的话,凿到图纸标高。
过低的话,比原先砼标号高一个等级的砼加高到图纸标高。

本回答被网友采纳
第2个回答  2011-05-30
联系设计单位,出设计变更单,或者设计联系单本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-05-30
联系设计园 要么根据经验实际操作