请问消防工程如何去做资料?都需要去做那些资料?

如题所述

第1个回答  2022-12-13

问题一:消防工程应按照以下要求去做资料:

(一)消防设计文件应当包括设计说明书,有关专业的设计图纸,主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑材料表,重点反映依照国家工程建设消防技术标准强制性要求设计的内容。

(二)消防设计文件应当按照下列顺序编排:

1、封面:项目名称、设计单位、日期。

2、扉页:设计单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章。

3、设计文件目录。

4、设计说明书。

5、设计图纸。

问题二:消防工程过程中需要准备的资料如下:

消防工程主要包括自动报警系统、自动喷淋系统、消火栓系统,其他的还有应急广播系统、防排烟系统等。

1、消防工程在开工之前所要做的准备工作就是针对工程的具体情况编制《消防工程施工组织设计方案》,具体需要资料有:①施工组织设计(方案)报审表②施工组织设计方案

2、消防工程在开工时需要做的对公司的资质等进行报检,具体需要资料有:①开工报告表

开工报告包括:公司消防专业资质、公司营业执照、税务登记证明、工程施工合同等

3、消防工程进场施工后,首先做的是对进场的工程材料进行报验,具体资料有:①工程材料/构备件/设备报审表②工程物资进场报验表

附件包括:合格证、质量证明材料、自检结果。(注:所有材料进场都需做报验,相同材料报一次)

4、消防工程自动报警系统,如需前期预留管道则需做隐蔽报验(隐蔽报验是指所施工部分在不易被人看见的地方)。具体资料有:①隐蔽工程报验申请表②隐蔽工程检查记录表、③线管检验批质量验收记录表。如前期土建已预留好管道只需穿线时则需做隐蔽报验及电线检验批质量验收记录表。

5、消防工程自动喷淋系统、消火栓系统基本是一样的。在管道进场后,需要到市检测站对管道及工程所用的闸阀(蝶阀)等进行检测,不合格产品不能应用的工程中去。

一般情况下建筑物室内都要装修,所以管道的安装可以做隐蔽,隐蔽资料如上所说。如不需做隐蔽,则只作管道安装,具体资料有:①管道安装报验申请②室内给水管道安装检验批质量验收记录表。

在管道安装完成后都是需要做打压试验的,具体资料有:①管道打压报验申请②水、气压试验记录表③阀门(单体)试验记录表。在安装消火栓时需做资料有:①消火栓安装报验申请表②消火栓安装检验批质量验收记录表

6、在自动报警系统穿线完成后需要做的资料有:①电阻测试报验申请表②接地电阻测试记录表③对地电阻测试记录表

7、工程资料一般情况下是一式四份,具体是监理、建设单位、消防局、公司备份。做资料过程中一定及时做及时送,以免后期麻烦,在做资料过程中大部分资料是由监理签字很少一部分是由监理和建设单位共同签字。

8、工程完成整理资料,装订好备送消防局。

消防产品相关证书、检测报告、出厂合格证 、消防工程竣工图、工程施工调试开通记录、隐藏工程记录、设计、施工变更内容记录等相关资料。

扩展资料

审批期限:

建筑消防设计、建筑内部装修设计防火审核审批期限从受理图纸、资料之日起,如图纸、资料齐全,一般工程应在10个工作日之内。

国家、省级重点工程以及设置自动消防设施的工程应在20个工作日内核发《建筑工程消防设计审核意见书》。需要组织专家论证消防设计的工程可以延长至30个工作日。

如图纸、资料不齐,应在受理后3个工作日内发出《补送图纸资料通知书》,通知申报单位补送,审批期限从补齐图纸、资料之日算起。

参考资料:

百度百科——消防报建