对于转子绕组过负荷保护,请回答下列问题。下列关于转子绕组过负荷的反时限部分整定表述不正确的是()。

A.反时限的最小动作电流与定时限整定电流相同;
B.反时限的最小动作电流为定时限整定电流再乘以配合系数1.05;
C.反时限动作电流的上眼与励磁顶值倍数匹配;
D.如果崁励超过规定时间,保护动作于停机;铎励小于规定时间,则按反时眼特性动作,保护动作于解列灭磁。

第1个回答  2023-05-01
【答案】:B
根据DL/T684—19994.5.2条的要求选择,同时也应符合GB/T14285—20064.2.10条的要求。