3000KVA变压器能承受多大电流,10/0.4的高低压电流各为多少,低压侧应选择多大型号的电缆,

总开关应选择多大的,具体的计算步骤 是怎么的 麻烦说的详细一点

第1个回答  2011-06-05
高压:3000\10\1.732=173.21A
低压:3000\0.4\1.732=4330.25A本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-06-09
变压器的额定低压电流4330A,高压电流173A,高压电缆,这么大的电流,没电缆可选,只能用铜排,铝排,
第3个回答  2011-06-05
高低压侧电流的以变压器铭牌上标注为准,其他按图施工。3000KVA的配电室配置应该有设计图纸。
第4个回答  2011-06-05
3000*0.98=2940
电流大小和电缆大小当然要看你的负荷情况了
第5个回答  2011-06-05
000000000000000000000000000