图纸上吊筋的布置问题

在图纸 结构总说明中 只有和图集上一样的 吊筋布置简图 多余的文字说明也没有 平面图中也没标注哪里布置有 哪里没有布置 (吊筋一般布置在主次粱相交处,但并不是所有主次粱相交处都有吊筋,布置了附件箍筋就不用再布置吊筋 )我这种理解对不对?应该如何确定 准确的吊筋工程量

第1个回答  2011-06-24
不对!应按构造规范布置吊筋,在有较大剪力的位置应布置吊筋!
第2个回答  推荐于2017-11-19
混凝土结构设计规范:
第10.2.13条 位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋(箍筋、吊筋)承担,附加横向钢筋宜采用箍筋。箍筋应布置在长度为s的范围内,此处,s=2h1+3b(图10.2.13)。当采用吊筋时,其弯起段应伸至梁上边缘,且末端水平段长度不应小于本规范第10.2.7条的规定。

可以看出,附加箍筋是可以替代吊筋的,而且规范也是建议这么做的。

你遇到的情况,属于设计做事马虎(但实际上大多数人也都如此)、不细致。本回答被提问者采纳
第3个回答  2017-11-19
这些说明清道不明的地方,可以请设计解释清楚的,归根结底设计说了算的,
原理可以从混凝土结构设计规范,混凝土结构原理课本中获得。