11问答网
所有问题
我们要做地埋管水源热泵系统 请问4.8万平的空间 需要打多大的井 多少个?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-06-23
需打井456口,双U型管路,DN32,冬夏季均可
第2个回答 2011-06-25
1个即可,水源是循环用的,只要随时保证用水有即可
第3个回答 2011-06-26
目前地源热泵地下埋管换热器主要有两种形式,即水平埋管和垂直埋管。
水平埋管主要有单沟单管、单沟双管、单沟二层双管、单沟二层四管、单沟二层六管等形式,单层管最佳深度0.8~1.0m,双层管1.2~1.9m,但无论任何情况均应埋在当地冰冻线以下。由于水平管埋深较浅,其埋管换热器性能不如垂直埋管,而且施工时,占用场地大。
垂直埋管据埋管形式的不同,一般有单U形管,双U形管,小直径螺旋盘管和大直径螺旋盘管,立式柱状管、蜘蛛状管、套管式管等形式;按埋设深度不同分为浅埋(≤30m)、中埋(31~80m)和深埋(>80m)。
。。。。。。
建议你去沈阳的百灵中央空调技术中心网站查询,那里有很多中央空调及温控器产品的资料介绍,同时还能查到相关的工程设计、施工和维护的经验介绍和资料。以上内容就是摘自该网站的《地源热泵地下埋管形式及计算》一文。
第4个回答 2011-06-20
这个比较难回答,首先要确定建筑的设计负荷,还要知道当地的地质结构,做完热物性试验之后根据现场的具体情况才能确定。
追问
夏天的热负荷3402KW 冬天热负荷1792KW 风化岩石结构 请问...
追答
100米的井225个左右,井直径200mm,满足冬季热负荷,夏季靠冷却塔辅助散热。
本回答被提问者采纳
相似回答
地源
热泵
制冷机组如何确定所需打井的数量?
答:
打井数量:
14组(每组约为26个),总共370个、管径D32
总埋管长度:54625米 指标:制冷44w/米, 制热30w/米。钻孔回填材料:原土回填。
大家正在搜
地源热泵与水源热泵
水源热泵和地源热泵区别
空气源热泵和水源热泵
地埋管地源热泵原理
水源热泵和空气能哪个好
地埋热水管道
地埋水管用什么管子好
地埋管 主管道
地埋电缆套管安装要求
相关问题
3.2万平的新建宾馆选用什么样的空调好呢?水源热泵系统好不好...
地源热泵和水源热泵的区别
5层楼共3万平的制冷面积,商场4层,办公1层。大概需要多大的...
请问 用地埋管水源热泵系统提供30000多平米宾馆用 前期造...
我现在有个3万平的宾馆要装空调 请问从长远看装什么空调好?价...
地源热泵制冷机组如何确定所需打井的数量?
地源热泵打井一般要打多深?
什么叫地源热泵?什么叫地表水源热泵?