收藏推荐 1引言随着建筑功能的多样化,高层建筑竖向布置日益复杂,常因下列因素引起高层建筑的侧向刚度突变[1]:①立面收进幅度过大建筑;②连体建筑;③立面开大洞建筑;④大底盘多塔楼建筑;⑤带有转换层结构建筑。计算分析和地震震害均表明[2]:结构刚度沿竖向突变、外形外挑或内收等,都会使某些楼层的变形过分集中,出现严重震害甚至倒塌。所以设计中应力求使结构刚度自下而上逐渐均匀减小,体型均匀、不突变。因此,我国有关规范[2,3]对抗震设计时结构侧向刚度变化做出了如下规定:(1)建筑结构某楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的70%或其上相邻三层侧向刚度平均值的80%。楼层的侧向刚度可取楼层剪力和该楼层层间位移的比值。(2)地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下室结构的侧向刚度与上部结构侧向刚度之比不宜小于2。当进行方案设计时,侧向刚度比可用剪切刚度比估算。(3)底部带转换层的结构,当底部大空间为一层时,其转换层上、下层结构等效剪切刚度(即剪切刚度)比宜接近1,抗震设计时不应大于2;当底部大空间层数大于一层时,其转换层上部与下部结构的等效侧向刚度(即剪弯刚度)比宜接近1,......(本文共计5页) 如何获取本文>>本回答被提问者采纳