第1个回答 2011-01-19
2种方法!
1 是直接用PLC内部的掉点保持继电器,2N是从M500开始的!
2可以在软件上设置所有的内部继电器以及
寄存器全部掉电保持!
软件工程树里面可以设置的!
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 推荐于2020-01-14
停电保持用 M500--M1023 不能上传图片啊 就是你用M500--M1023驱动负载、、Y 之后PC停电再送电会保持停电前的状态、、、、OK //
第3个回答 2011-01-19
可以用断电保持型寄存器,但你的状况采用S型比较好,用STEP指令,通过状态转移的程序思路来实现
第4个回答 2024-04-06
有没有伺服,掉电以后伺服数据就不准了,需要重新回原。