SAMCO-VM05{三垦}变频器,变频供水中,一天出现一到两次加速中的过电压报警而停始工作,怎样才能解决这情

我想知道什么是加速中的过电压?什么是加速中的过电流?什么是空转中起动?供水管网没有漏水的,水龙头用水时间长的时候再关水,变频器会保持在设定停水哪个压力值一直工作不停,只要再去排水几十秒后再关水龙头,这时压力值才上去,十多秒后水泵才停始工作,求各位帮帮忙,经常停水领导骂我好多次了,谢谢你们。
以前的水泵用了三年多,很少出现这样的情况,,现在的水泵换新不到十多天,也是同一个厂出的,型号一样,这几天,天天出现加速中过电压报警而停机,他原来的1.2.3.4加速时间是5.10.15.20秒,我现在把它改为8.16.24.32秒,报警情况还是出现,请各位高手指点,怎样解决这种报警情况。拜托了。

第1个回答  2011-01-24
可以把加速时间设定长的,如果不行,一般是驱动板坏了,加速中过电压,是母线电压在加速过程中变高引起的,过电流是输出电流大,空转中启动是指有转速的时候启动,你的PID可能要调整一下
第2个回答  2011-01-24
你要改下变频器加速时间,把时间延长几秒。有时候加速时间太短容易过电流。你在改下变频器的电压上限。 水流压力开关,你也要改下上限和下限。上限是停,下限是开的。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2011-01-24
加速时间设置太短,就会过电压,加速力矩太大就会过电流。空转启动就是要把负载缷掉。压力反馈问题,是不是压力传感器出现问题?
第4个回答  2011-01-24
变频供水中 最好的变频器还是用ABB的